Aggrekaatin valintaan apua

Viesti Kirjoittaja Puumies83 »

Nyt pitäs talven sähkökatkojen varalle hankkia aggrekaattia. Osaisko joku hieman auttaa että minkä kokoinen masiina pitäs hommata.

Tarkotus on kytkeä aggrekaatti koko kiinteistön sähköverkkoon kiinteästi. Verkonvalintakytkin pitää tietty sitten asentaa.

Kyseessä on omakotitalo missä lämmitys hoituu hakkeella. Eli 3 vaiheinen tarvitaan että haketta kattilaan syöttävä kierukka ja kiertovesipumput pyörii. Ja Diesel on myös vaatimuksena.

Tässä hieman mitä laitteita sielä on:

-Moottori hakekierukassa
-2 kpl kiertovesipumppuja
- 3 kpl pakastinta
- 2 kpl jääkaappeja
- normaali omakotitalon valaistus (suurin osa ledejä)

Uunia tai sähköliettä ei ole tarvetta käyttää kun kaasuliesi myös käytössä. Teeveen käyttömahdollisuus olisi plussaa. Onko Avr säädin riittävä vai tarvitaanko joku kalliimpi ja hienompi "digitaalinen jännitteensäädin" ettei älytelevisio hajoa samantien.

Lähinnä tuo kierukan moottorin tarvitsema käynnistysvirta mietityttää että paljonko ylitte aggrekaatti pitää mitoittaa.?

Kyseisen moottorin kilvessä oli nämä tiedot.
Kuva


Tällästä olen kattellut. Mitä mieltä ootte pärjäiskö tällä? :)

https://duab.fi/autotalli-ja-verstas/ag ... kayntiaani
Avatar
Matsikka
Viestit: 16179
Liittynyt: Ke Joulu 21, 2005 11:21 pm
Paikkakunta: Ylistaro
Viesti:

Re: Aggrekaatin valintaan apua

Viesti Kirjoittaja Matsikka »

Itte ostin yksinkertaisesti 6,8 kw 3-vaihe bensa-agregaatin joka yhdistetään töpseleillä stokeriin ja kiertopumppuihin.

Muulla ei oo niin väliä.
M-F 165 MP -68
M-F 399 TURBO 12/12 -96
M-F 4255 24/24 -01
Sampo 680 -86

YouTube: Luttisaari http://bot.fi/24g3
mauri
Viestit: 6624
Liittynyt: Pe Helmi 17, 2006 12:00 pm
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Aggrekaatin valintaan apua

Viesti Kirjoittaja mauri »

Kyllä AVR jännitteensäädin (mitä mikäkin valmistaja sillä tarkoittaneekaan) on täysin riittävä pitämään jännitteen normaalisti vähintäin verkkojännitteen tasoisena (230 V +-10 %), taajuudesta taas huolehtii moottorin kierrosnopeudensäädin, joka tuon kokoisessa moottorissa pitää riittävällä tarkkuudella n. 50 Hz arvossa, kunhan on perussäätö laitettu kohdalleen. Elektronisten laitteiden toimivuuteen vaikuttaa eniten (vaihejännitteen) särö eli aaltomuoto, 10 % tai alempi on täysin riittävä, sitä paitsi nykyiset laadukkaat laitteet sietävät (laitteen sisäisestä powerista johtuen) melko huonoakin sähkönlaatua. Tärkeää mukavuuden kannalta on että jännite pysyy vakaana eikä jatkuvasti vaihtele joka aiheuttaa ikävää valaistuksen välkyntää.

Tuon kokoisen oikosulkumoottorin käynnistysvirta on noin 5 x nimellinen, siis 5 x 2,6 A = 13 A. Generaattorin nimellisvirtaa en huomannut mutta 6 kVA vastaa 8,7 A ja lyhytaikainen 7 kVA näennäisteho 10,1 A. Kyllä moottorin käynnistäminen varmasti näkyy ainakin valoissa mutta vahvasti uskon että generaattori siihen pystyy. Pitäisi nähdä mitä generaattorille luvatut hetkellisen kuormituksen arvot (jotka määräytyy sen rakenteesta) on. Tietysti jos on mahdollisuus ennen sitovaa kauppaa kokeilla tai sitten kaupan ehdoksi se että toimii ilmoitetulla kuormalla.
Näkisin että kyseinen laite voi hyvinkin olla (kooltaan) kelvollinen aiottuun käyttöön, yhtään pienempää en kyllä ostaisi.

ps huomasin että myyjällä oli hyvin realistinen käsitys pienen polttomoottorigeneraattorin polttoaineen kulutuksesta (litraa/kWh), täällä kun on ollut optimistisia kirjoituksia että kolmasosalla tuosta tai vieläkin vähemmällä menisi ...
imppu
Viestit: 8699
Liittynyt: Ke Touko 17, 2006 4:15 pm
Paikkakunta: Cat shaisse Hill
Viesti:

Re: Aggrekaatin valintaan apua

Viesti Kirjoittaja imppu »

Onko tullut uusia kokemuksia asiasta?