Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön

Kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta järjen käyttäminen on sallittua! Asiattomat viestit poistetaan kyselemättä.
Uskonnoista, etnisistä kysymyksistä, petoeläinkysymyksistä ja politiikasta keskusteleminen jätetään muille foorumeille.

Valvojat: Jammu, sohvi

mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Eihän maalämpöpumppu oo kuin jääkaapin kokoinen, mutta lisäksi tarvitaan tilaa keruuputkille ja kerunesteen paisuntasäiliölle. Mutta jos löytyis 60x60x2000 ja 60x60x80 eli korkean ja matalan kaapin verran tilaa, niin rojut mahtuis siihen.

On laitteiden hinnat vähän nousseet, mutta Deipan kohteeseen varmaan menis 10 tai 12kW laite. Nykytrendin mukaisesti invertteri, esim:
https://www.maalampotukku.fi/product/34 ... s1255-12-r

Kaivoa noin 200 metriä. Avaimet käteen -asennus pitäis olla max. 20k€. Urakan pilkkomalla vois saada pari tonnia halvemmalla. Tästä sais sitten pois kotitalousvähennyksen tai energia-avustuksen.
Deippa
Viestit: 2135
Liittynyt: Ti Maalis 11, 2008 7:24 am
Paikkakunta: Oulun laitamilla
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja Deippa »

Kaivolla tarttis olla eilisen myyjän mukaan syvyyttä 240m, käytännössä 250m. Yhdellä laskurilla tuli 270m. Sitten kuulemma yli 200m syvään kaivoon tarvii isomman keruuputken 40-->45. Mulla on valmiista lämpökaivosta putkineen (40) ja nesteineen tarjous, jossa hinnat 38e/m kallioon ja putkituksen osalta 85e/m. Noilla valmiin lämpökaivon hinnaksi tulee n. 10ke.

Sitten siihen tarvitaan n. 12kw lämpöpumppu, pienemmät ei riitä, otettiin lämpö mistä hyvänsä. Ja kyllä nää molemmat kauppiaat on ihan suoraan sanonu että VILPillä -20 jälkeen lämmitetään sähköllä. Sitä ei vaan tota yli 20 pakkasia nykyään tahdo kovin pitkään ollakaan. -30 eijjoo käyny läheskään joka talvi tässä.
Bj Andy kirjoitti: Ke Elo 24, 2022 4:34 pm Toinen kauppias puhuu totta ja toinen sitä mitä asiakas haluaa kuulla.
Totta tuokin, tosin tässä tapauksessa asiakas ei halunnut kuulla tota 500 arviota :lol: ennemmin oisin kuullut lähemmäs faktaa osuvan kuten noi meidän laskelmat, niin myyjän uskottavuus olisi parantunut.
Bj Andy kirjoitti: Ke Elo 24, 2022 4:34 pm Paljonko sitä peltoa olisi käytettävissä? Neliöinä siis?
Peltoa ehkä n. 600m2 ja putkea pitäisi upottaa 800m. Sen lisäksi tulisi siirtoa kulkupaikoilta joku 35m. Ei toi maapiiri ole missään suhteessa järkevä vaihtoehto tälle tontille, maksaa se senkin tekeminen pari tonnia ja putki sinnekin monta tonnia. Jos noi laitumet oliskin talon vieressä niin sitten.

Sitten laskeskelin tossa myös auto ja hevostallien kulutusta, koska hevostallin valmistuminen 2014 ei näy selvänä hyppäyksenä sähkön kulutuksessa, sen jälkeen on tullut 2 lasta lisää ja lisääntynyt kulutus osuu vasta niihin vuosiin. Niin siis jos autotallissa mulla on 2kw puhallin puoli teholla talven ja se on päällä ehkä n. puolet ajasta 8kk ajan ja vain ihan kovimmilla pakkasilla täytyy laittaa kaikki 2kw peliin. joten 1kW 12h päivässä 30pv ja 8kk = 2900kWh. Hevostallilla kulutus on mutun mukaan vielä vähäisempää, kun siellä on koko ajan päällä vain lattialämmitys muistaakseni 400w, jota toki termari katkoo ja lisäksi vesivaraaja, jonka energia suurimmaksi osaksi mahtaa lämmittää tallia, käsien pesuun ei juuri kulu. Nii elikkä alussa arvaamani tallien kulutus 7-8kwh on hieman yläkanttiin. 5-6kwh ehkä lähempänä. Sinänsä tää muutos nyt ei juuri lämpöpumppu laskelmiin hirveästi vaikuta.

Seuraavaksi lasken tarkemmin tota siirtoputkea (kunhan töiltä kerkeää), koska sehän menee viimeiset 5m khh lattian alla ja toisessakin päässä 1-2m varaston alla. Vielä kun katselee tota mtalon mlpn sähkön kulutusta ja 28m siirtomatkalla, niin tulee väkisin mieleen että ei se lämpöhäviö välttämättä ole ihan niin rajua että 20w/m. Pitäisi ehkä laskea sekin noilla arvailuilla lämpötila eroilla
Ei (muiden) riemulla rajaa kun Deerellä ajaa :D
JD 6200 -97
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Et oo vielä vastannu, onko koko talos lattialämmitys.

Lämmönjakotapa (menoveden lämpötila) vaikuttaa pumpun huipputehoon. Patterien kanssa 12kW-nimellistehoinen pumppu voikin antaa vain 10kW.
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

mtalo kirjoitti: Ti Elo 23, 2022 9:49 pm Tuolta saat muuten ilmaisen mitoituksen:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?board=45.0
Suosittelen teettämään laskelman tuolla. Luotan paljon enempi tuohon foorumin "tomppelin" laskelmaan kuin myyjien tekemään.
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Meillä oli ensimmäinen pumppu vain 10kW ja ei niin kovia pakkasia ollut, että olis sähkövastusta tarvinnu. Meillä on kuitenkin suurempi talo, tosin etelämpänä ja uudemmilla määräyksillä tehty. Meillä menee varaavassa takassa puuta varmaankin 4 pinomottia. Nykyinen on tosin 12kW, kun sellaisen sattui sopivasti löytämään.
Hollo
Viestit: 999
Liittynyt: Ti Loka 29, 2013 8:33 am
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja Hollo »

mtalo kirjoitti: To Elo 25, 2022 11:17 am Et oo vielä vastannu, onko koko talos lattialämmitys.

Lämmönjakotapa (menoveden lämpötila) vaikuttaa pumpun huipputehoon. Patterien kanssa 12kW-nimellistehoinen pumppu voikin antaa vain 10kW.
Eikös siinä avausviestissä ollut maininta "vesikiertoinen lattialämmitys"?
Valmet 361 -63 (ex)
David Brown 885 -73
Hollola
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Hollo kirjoitti: To Elo 25, 2022 11:52 am
mtalo kirjoitti: To Elo 25, 2022 11:17 am Et oo vielä vastannu, onko koko talos lattialämmitys.

Lämmönjakotapa (menoveden lämpötila) vaikuttaa pumpun huipputehoon. Patterien kanssa 12kW-nimellistehoinen pumppu voikin antaa vain 10kW.
Eikös siinä avausviestissä ollut maininta "vesikiertoinen lattialämmitys"?
Niimpä näyttää. Meni jotenki ohi.
Deippa
Viestit: 2135
Liittynyt: Ti Maalis 11, 2008 7:24 am
Paikkakunta: Oulun laitamilla
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö, energian kulutus?

Viesti Kirjoittaja Deippa »

Niin siis on koko talossa vesikiertoinen Wirsbon lattialämmitys
mtalo kirjoitti: To Elo 25, 2022 11:19 am
mtalo kirjoitti: Ti Elo 23, 2022 9:49 pm Tuolta saat muuten ilmaisen mitoituksen:
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?board=45.0
Suosittelen teettämään laskelman tuolla. Luotan paljon enempi tuohon foorumin "tomppelin" laskelmaan kuin myyjien tekemään.
ja hyvä kun laitoit ton linkin uudestaan oli jääny klikkaamatta. Ainakin toi lähtötietolista on "pikkasen" laajempi ku mitä multa on kysytty kauppiaiden toimesta :roll:
Ei (muiden) riemulla rajaa kun Deerellä ajaa :D
JD 6200 -97
Deippa
Viestit: 2135
Liittynyt: Ti Maalis 11, 2008 7:24 am
Paikkakunta: Oulun laitamilla
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja Deippa »

Tossa porisutin työkaveria, sillä on nyt pari talvee Niben VILPpi pöhissy uudessa talossa ja siihen on yhdistetty leivinuunin keräimestä lämpöputki. Tästä lähtikin sitten itsellä pelle pelottomuus lakki pyörimään päässä, että voisikohan siihen vilppiin liittää varaston ulkopuolelle jonkun suunnillee kiuas tyyppisen/kokosen veden lämmittimen, jota polttais vain kovimmilla pakkasilla kun muulloin VILPissäkin riittää teho. Tarvinnee toki jonkinlaisen vesivaraajan ettei tartte yötäpäivää polttaa tulta pesässä. Mutta rakenne vois olla joku niin kevyt että siittä laskis veet pois aina ku tulet sammuu ja aukasee hanat varaajaan varastossa kun on alottelemassa lämmittämään. Ei taitane olla toteuttamiskelpoinen idea mutta haukutaan nyt vähän sitäkin porukalla :D

Kanavan lämpöhäviötä laskeskelin tarkemmin, 2900kWh sain itse tulokseksi. Maalämpöfoorumin laskelmissa näyttää menevän 2650kwh hukkaan siinä putkessa. Eli jonkinlainen rahasumma sekin. Vielä kun osaisi laskea että paljonko menoveen lämpötila tippuu siirtomatkalla käyttövedelle ja lämmitysvedelle, niin osaisi ehkä paremmin arpoa VILPin soveltuvuutta varastoon, koska sen hyötysuhde tippuu jos kovin paljon lämpimämpää tarvii tehdä kuin jos laite sijaitsisi sisällä.
Ei (muiden) riemulla rajaa kun Deerellä ajaa :D
JD 6200 -97
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Siihen kanaaliin jää kuitenkin ~20 litraa vettä, joka jäähtyy muutamassa tunnissa. Eli tarkoittaa turhaa veden laskemista. Pieni sähkövaraaja taloon tai käyttövesikierto vaaditaan.
Pataässä
Viestit: 1942
Liittynyt: Ma Loka 11, 2021 9:28 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja Pataässä »

Kannattaa miettiä myös tulevaisuutta, eikä vain tällä hetkellä lompakkoon tuijottaa. Tulevaisuudessa siirrytään sähkössä tehomaksuihin. Eli kulutushuipun mukaan maksetaan kokovuosi, kun tähän siirrytään ja se hetki on lähempänä kun uskommekaan. Silloin tulee tasaerä laskutus ympärivuoden ja VILPin omistajat on ureassa. Mistäkö tiedän? No oma maalämpö ottaa 4.4 kW kun pauhaa täysillä ilman vastuksia kun niitä ei tarvita. Vilpit ottaa 14-17 kW kun ulkoa lämpö loppuu. Maalämpö ottaa -5 tuloliuoksesta vielä yhden asteen hyötykäyttöön ja siihen lisätään moottorin lämpöteho 4.4 kW plus..... Ei ole maalämmön voittanutta.
Aulispoika
Viestit: 1828
Liittynyt: Su Tammi 16, 2022 6:48 pm
Paikkakunta: Oulu
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja Aulispoika »

Pataässä kirjoitti: Ma Elo 29, 2022 10:19 pm Kannattaa miettiä myös tulevaisuutta, eikä vain tällä hetkellä lompakkoon tuijottaa. Tulevaisuudessa siirrytään sähkössä tehomaksuihin. Eli kulutushuipun mukaan maksetaan kokovuosi, kun tähän siirrytään ja se hetki on lähempänä kun uskommekaan. Silloin tulee tasaerä laskutus ympärivuoden ja VILPin omistajat on ureassa. Mistäkö tiedän? No oma maalämpö ottaa 4.4 kW kun pauhaa täysillä ilman vastuksia kun niitä ei tarvita. Vilpit ottaa 14-17 kW kun ulkoa lämpö loppuu. Maalämpö ottaa -5 tuloliuoksesta vielä yhden asteen hyötykäyttöön ja siihen lisätään moottorin lämpöteho 4.4 kW plus..... Ei ole maalämmön voittanutta.
Mielenkiintoinen asia, varmaankin. Mutta tuosta selostuksesta ainakaan minä en ymmärrä yhtään mitään.
Pataässä
Viestit: 1942
Liittynyt: Ma Loka 11, 2021 9:28 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja Pataässä »

Aulispoika kirjoitti: Ma Elo 29, 2022 10:43 pm
Pataässä kirjoitti: Ma Elo 29, 2022 10:19 pm Kannattaa miettiä myös tulevaisuutta, eikä vain tällä hetkellä lompakkoon tuijottaa. Tulevaisuudessa siirrytään sähkössä tehomaksuihin. Eli kulutushuipun mukaan maksetaan kokovuosi, kun tähän siirrytään ja se hetki on lähempänä kun uskommekaan. Silloin tulee tasaerä laskutus ympärivuoden ja VILPin omistajat on ureassa. Mistäkö tiedän? No oma maalämpö ottaa 4.4 kW kun pauhaa täysillä ilman vastuksia kun niitä ei tarvita. Vilpit ottaa 14-17 kW kun ulkoa lämpö loppuu. Maalämpö ottaa -5 tuloliuoksesta vielä yhden asteen hyötykäyttöön ja siihen lisätään moottorin lämpöteho 4.4 kW plus..... Ei ole maalämmön voittanutta.
Mielenkiintoinen asia, varmaankin. Mutta tuosta selostuksesta ainakaan minä en ymmärrä yhtään mitään.
Tarviiko lisätä tavuviivat? :mrgreen:
mauri
Viestit: 6624
Liittynyt: Pe Helmi 17, 2006 12:00 pm
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja mauri »

Pataässä kirjoitti: Ma Elo 29, 2022 10:19 pm Kannattaa miettiä myös tulevaisuutta, eikä vain tällä hetkellä lompakkoon tuijottaa. Tulevaisuudessa siirrytään sähkössä tehomaksuihin. Eli kulutushuipun mukaan maksetaan kokovuosi, kun tähän siirrytään ja se hetki on lähempänä kun uskommekaan. Silloin tulee tasaerä laskutus ympärivuoden ja VILPin omistajat on ureassa.
Se on verkonhaltijasta riippuva tuo tehomaksun määräytyminen. Esimerkiksi Helenillä määräytyy nyt kuukausittain, suurin ma - pe, klo 7 - 21 välisen ajan tunnin keskiteho määrää. Siirtomaksut ja vero tietysti lisäksi.
Energiasta maksetaan sähkönmyyjälle sen tariffin mukaan.
Näkee sitten miten tulevaisuudessa.
Deippa
Viestit: 2135
Liittynyt: Ti Maalis 11, 2008 7:24 am
Paikkakunta: Oulun laitamilla
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja Deippa »

Pointti tuli kyllä selväksi. Kukaan ei tiedä tulevaisuutta. Ennustaa voi ja luultavimmin nykyisestä vielä 1 vuoden voimassa olevasta sähkösopimuksesta sähkön hinta nousee ja leivinuuni kaipaa entistä enemmän puita sisäänsä.

Mutta haukkukaas nyt mieluummin tota ulkopuolista lämpökeskus = kiuas ideaa, miksi se ei voi toimia tai lähinnä mitä kaikkea se vaatisi joka tapauksessa. Tohon leivinuuniin ei ihan vähällä remontilla saa sitä lämmöntalteenotto kierukkaa nyt lisättyä vaikka sehän se olis oikia paikka.
Ei (muiden) riemulla rajaa kun Deerellä ajaa :D
JD 6200 -97
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> VILP/maalämpö?

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Deippa kirjoitti: Ti Elo 30, 2022 9:15 am Pointti tuli kyllä selväksi. Kukaan ei tiedä tulevaisuutta. Ennustaa voi ja luultavimmin nykyisestä vielä 1 vuoden voimassa olevasta sähkösopimuksesta sähkön hinta nousee ja leivinuuni kaipaa entistä enemmän puita sisäänsä.

Mutta haukkukaas nyt mieluummin tota ulkopuolista lämpökeskus = kiuas ideaa, miksi se ei voi toimia tai lähinnä mitä kaikkea se vaatisi joka tapauksessa. Tohon leivinuuniin ei ihan vähällä remontilla saa sitä lämmöntalteenotto kierukkaa nyt lisättyä vaikka sehän se olis oikia paikka.
Kuulosti vähän eksoottiselta. Mun mielipide, että koita saada jokin järkevä (20k€:n) tarjous maalämmöstä ja unohda muut ajatukset.
Deippa
Viestit: 2135
Liittynyt: Ti Maalis 11, 2008 7:24 am
Paikkakunta: Oulun laitamilla
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön

Viesti Kirjoittaja Deippa »

Noniin, kyllä kai se nyt on niin että maalämpö se pitää laittaa. Ei se VILPpikään puol ilmanen ole eikä varsinkaan jos siihen rupiaa lisäksi leiviinuuniin vetämään putkia lisäksi. Muutaman tonnin säästäis vaan siinä. Ehkä, joutus nimittäin tekeen kaikennäkösät muuta rempppaa samalla.
Eli MLP kanaalin päähän, nykyisestä sähkökattilasta jätetään varaaja kv-puskurivaraajaksi, jolloin ei tartte kiertoa lämpimälle veelle ja tulee nykyinen varaaja käytettyä loppuun. Se on kuitenkin vasta 16v.

Nyt pitäs vaan päättää että onko pumppu On-off vai Invertteri mallia? JA tarvitaanko puskurivaraaja pumpun viereen myös lämmitykselle ja kuinka iso?

mtalolla oli aika isokin puskurivaraaja, kummalle vedelle? ja oliko sulla inverter vai on-off?

tuo on-off vaihtoehto tuli oikeestaan ilmi siksi kun kolmas lämpökartoittaja meinas että lähes kaikilla heidän työntekijöillä (6/7) on oh-off pumput. Meinas että kyllä se ne inverter peruspumputkin toimii hyvin, mutta niistä puuttuu sellainen perusmalli jossa ei olisi kaiken maailman wifi yms hienouksia. Ei nekään kuulemma varsinaisesti vikaannu, mutta saattaa joutua sillon tällön buuttailemaan. Eli liikaa tietotekniikkaa mun makuun. Tosin huomasin nyt että SCOP arvot on hieman paremmat invertter malleilla 5,8 vs 5,2. Liekkö käytännön merkitystä
Ei (muiden) riemulla rajaa kun Deerellä ajaa :D
JD 6200 -97
Bj Andy
Viestit: 3113
Liittynyt: To Kesä 10, 2010 8:26 pm
Paikkakunta: Lemi. Land of the Red Neck's and Red Potatoes
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön

Viesti Kirjoittaja Bj Andy »

Edelleen. Laita se pumppu sisälle jos vaan johonkin mahtuu. Ihan turhaa tuhlata vähiä lämpöasteita lämpökanaaliin. Eikä se että laitteessa on älyä, tee sitä ainakaan huonompaa. Saa vaikka ajoittaa ne lataukset ym. halvemman sähkön aikaan ym.

Mutta on/off pelaa siinä missä muutkin, käynnistys ja pysäytys antaa hieman ääntä, mutta siihen joko tottuu tai ei edes huomaa.

Soita vaikka Niben tai jonkun muun valmistajan tekniseen tukeen niin saat oikeat ohjeet ja vinkit. Myyjät myy mitä asiakas haluaa eikä välitä vaikka menisi miten vihkoon.
Meitsin Tuubi
https://www.youtube.com/channel/UCOnbDk ... syjFA74_sQ

Piikataan lattiat, jyrsitään kannot, kaivetaan ja kuormataan Bobcatilla. Ajetaan risut ja pöllit Mönkkärillä...

0500-752101 / Antsa
mtalo
Viestit: 1750
Liittynyt: Ti Tammi 24, 2017 1:54 pm
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön

Viesti Kirjoittaja mtalo »

Mulla on on/off, kun tuo oli ostaessa 10v vanha, mutta käyttämätön (tullut lvi-liikkeeseen varaosakoneeksi).

Meillä on 500l käyttövesivaraaja, koska meillä on parin kolmen perheen verran väkiä + poreallas + käyttövesikieto. Lattialämmityksen kanssa ei tartte puskuria, kun betonilaatta varaa. Oma kiertovesipumppu oikeastaan pitäis olla, kun iv-koneen jälkilämmitys on vesikiertoinen. Ilman ulkoista kiertovesipumppua vesi lakkaa kiertämästä käyttöveden teon ajaksi ja on jäätymisvaara (iv-kone kyllä pysäyttää tulopuhaltimen lämpötilan laskiessa alle 4c).

Varaava betonilattia tekee oikeastaan invertteristä hyödyttömän. Ainoat hyödyt on, että se korjaa mitoitus- ja säätöviheet ja toimii paremmin käyttöveden teossa. Matalammalla teholla saadaan käyttövesi tehtyä tehokkaammin, koska lämpö kerkeää siirtymään paremmin kierukasta veteen. Taitaa inverteritkin olla aika kestäviä, mutta onhan siinä sitä hajoavaa oheissälää. Mutta ei siitä kannattane paljoa enempää maksaa. Huoltomiehille kannattais soitella ja kysellä näppituntumaan. Mä pysyttelisin tunnetuissa ruotsalaisissa kuten Nibe ja Thermia.

En mä kanaalia pelkää vieläkään, vaikka tuvassahan se parempi olis. Jos emäntä lupaa tilan sinne, niin laita sinne. Pääsisit samalla eroon siitä erillisestä käyttövesivaraajasta.
rautakasa
Viestit: 2078
Liittynyt: La Maalis 30, 2019 6:09 pm
Paikkakunta: Savommua tai Pohjoinen
Viesti:

Re: Lämmönlähteen uusinta, sähkökattila --> maalämpöön

Viesti Kirjoittaja rautakasa »

Kompressorin ikä riippuu voimakkaasti käynnistyskertojen määrästä, ei niinkään käyttötunneista. On/off-koneiden ongelmana on usein "katkokäynti" eli että kompressori pyörii tiheästi lyhyitä jaksoja. Omat mlp:ni ovat on/off-mallia, mutta jos olisin nyt ostamassa uutta pumppua, etsisin kyllä sopivaa invertterimallia.

Edt: Itsellä Oilonin pumput, toimineet toistaiseksi hyvin yhtä anturivikaa (NTC) lukuunottamatta 11 ja 8 vuotta.
Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Bing [Bot], kkuula ja 41 vierailijaa