Painehäviö

Kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta järjen käyttäminen on sallittua! Asiattomat viestit poistetaan kyselemättä.
Uskonnoista, etnisistä kysymyksistä, petoeläinkysymyksistä ja politiikasta keskusteleminen jätetään muille foorumeille.

Valvojat: Jammu, sohvi

1988
Viestit: 97
Liittynyt: Pe Heinä 02, 2021 4:21 pm
Viesti:

Painehäviö

Viesti Kirjoittaja 1988 »

100 uponaali, 15m pitkä, puhallin 165m^3/h päässä. PAINEHÄVIÖ ? Puhaltimen käppyrästä katon sitte kuutiot toisessa päässä. Siis ilmaa kuljetetaan
JKAVS
Viestit: 1328
Liittynyt: La Elo 24, 2013 7:30 pm
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja JKAVS »

Ei onnistu noin yksinkertaisesti. Pitäisi määrittää putkelle systeemikäyrä, jolloin toimintapiste löytyy sen ja puhaltimen käyrän leikkauspisteestä.
Kuva
1988
Viestit: 97
Liittynyt: Pe Heinä 02, 2021 4:21 pm
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja 1988 »

JKAVS, tunnut tietävän asioista. Asiasta enempää ymmärtämättä, pystytkö mulle määrittämään, paljonko kuutioita tulee toisesta päästä. Oletetaan: sileä 100 mm halk., 15 m putki, 1kpl 90˚ mutka puolessa välissä. Puhallin Starelec:n laitetuuletin 220V. Tuulettimen käppyrä ym. löytyy tuotteen alasivulta…en osaa niitä siirtää tähän.

Tähänkin kaipaan kommentteja. Talo talven peruslämmöllä n. 13˚, sähköpatterit ja ilmalämpöpumppu. Tarkoitus putkella siirtää olohuone-keittiö laipio-tilasta lämmintä ilmaa elintasosiiven perälle, josta se palaa ovien kautta keittiö/olohuoneeseen. Pumppu keittiössä. Ajatus hyödyntää pumpun ylimääräinen kapasiteetti elitasosiiven lämmitykseen. Oletan, että ainakin pienemmillä pakkasilla kapasiteettia pumpulla on pitää tuo 13˚. Patteritermarit säädetään muutama aste pienemmälle. Riittääkö kuutiot?
ONKO JÄRKEE ?

LT230-120BS
AC-laitetuuletin 120x120x38mm 230Vac

Tekniset tiedot
AC-laitetuuletin.

Tilauskoodi: LT230-120BS
Käyttöjännite: 230 Vac (185-245 Vac) 50-60 Hz
Mitat (LxKxS): 120x120x38 mm
Tehonkulutus: 22 W
Puhallusteho: 165,1 m³/h
Melutaso: 45 dBA
Pyörimisnopeus: 2 850 rpm
Liitäntä: 2,8 mm pikaliittimet
Runkomateriaali: alumiini
Käyttölämpötila: -10...+70 °C
Laakerointi: kuulalaakeri
Valmistajan tuotekoodi: DP200A2123XBT.GN


Katso lisätietoja tuotteen sivulta.

Määrä:Lisää ostoskoriin AC-laitetuuletin 120x120x38mm 230Vac Hinta
1+ 14,25 EUR
10+ 12,80 EUR
50+ 11,40 EUR
JKAVS
Viestit: 1328
Liittynyt: La Elo 24, 2013 7:30 pm
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja JKAVS »

1988 kirjoitti: Pe Elo 12, 2022 9:11 am pystytkö mulle määrittämään, paljonko kuutioita tulee toisesta päästä.
Tällä laskurilla laskien voisi siirtyä jopa yli 100 m³/h.
Jammu
Viestit: 22705
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja Jammu »

oikealla pienikokoisimmalla 100mm kanavapuhaltimella saisi paremmin tuotettua painetta ja sitähän sitten voisi säätää kierrosluvulla
Suomi kuuluu länsimaihin
Hex
Viestit: 942
Liittynyt: To Syys 12, 2013 7:46 pm
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja Hex »

Paljonko mutka vähentää virtausta?
Itse olen saanut sellaisen opin, että useampi loiva mutka on parempi kuin yksi jyrkkä. Ei tosin välttämättä sovi aloittajan tapauksessa.
Jammu
Viestit: 22705
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Painehäviö

Viesti Kirjoittaja Jammu »

kiertivesiputkissa lie nyrkkisääntö 90 asteen mutka vastaa metrin suoran putken häviötä. ilmasta en tiedä
Suomi kuuluu länsimaihin
Vastaa Viestiin

Paikallaolijat