Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Tänne kaikki aiheeseen liittyvät keskustelut ja kysymykset

Valvojat: Jammu, sohvi

Vastaa Viestiin
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

Pelkästään jäähdytyskäytössä ollut panasonicin ilmalämpöpumppu vm-14.
Käynnistelin laitetta taas lämpötilojen noustua hiljattain( seissyt vajaan vuoden) niin ilmeni seuraava vika:

- Sisäyksikkö käynnistyy ja ulkoyksikkö käynnistyy kuten pitääkin.. Puhaltaa selvästi viileää kuten pitääkin..Kunnes tulee ongelma, joka sammuttaa ulko ja sisäyksikön 5-30minuutin kuluttua ja sisäyksikössä alkaa vilkkua timer valo.(ajastin on offilla,eli siitä ei ole kyse) Vika nollautuu kun käyttää sulaketta offilla. Tämän jälkeen koneen voi käynnistää uudelleen, mutta se sammuu entistä nopeammin uudelleen.

Onkohan kenelläkään ideoita ja kokemuksia vastaavasta?
karir
Viestit: 831
Liittynyt: Ma Loka 15, 2007 11:42 pm
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja karir »

Olisiko kaasu vähissä. Itse lisäisin 100g kaasua ja kokeilisin uudestaan. Kannattaa katsoa laippaliitokset näkyykö niissä vuodon jälkiä.
RS
Viestit: 854
Liittynyt: To Loka 02, 2008 2:38 pm
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja RS »

Kylmäaineen vähyyttä minäkin veikkaisin. Yhdessä omassa pumpussa oli samaa oiretta. Kylmäaineen lisäyksen jälkeen toimi jonkin aikaa normaalisti kunnes alkoi taas pätkimään.
Ulkoyksikön kennohan sieltä sitten oli hajonnut...
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

Vikakoodi H11
- Viittaa kommunikaatio ongelmaan sisä ja ulkoyksikön välillä.
Näissä on kuulemma tavattu vaihtaa kortit molempiin.
Soitin huoltomiehelle ja arveli olevan korttivika.

Käytin ulkoyksikön korttia irti ja mittailin jotain osia ja etsin kylmäjuotoksia. Äkisti en löytänyt ongelmaa.

En mielellään lähtisi tilailemaan uusia kalliita kortteja ja toimitusajatkin voi olla mitä hyvänsä ala 6kk...

Onko jotain jännitteitä, mitä lähtisi mittailemaan kortilta?
Otetaampa ja laitetaan kone kuntoon etsimällä viallinen komponentti.
Löytöökö täältä jeesiä..Otan vinkkejä vastaan.
jarikos
Viestit: 4399
Liittynyt: Ke Elo 05, 2020 1:40 pm
Paikkakunta: Lohja
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja jarikos »

razors101 kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
- Viittaa kommunikaatio ongelmaan sisä ja ulkoyksikön välillä.
Näissä on kuulemma tavattu vaihtaa kortit molempiin.
Soitin huoltomiehelle ja arveli olevan korttivika.

Käytin ulkoyksikön korttia irti ja mittailin jotain osia ja etsin kylmäjuotoksia. Äkisti en löytänyt ongelmaa.

En mielellään lähtisi tilailemaan uusia kalliita kortteja ja toimitusajatkin voi olla mitä hyvänsä ala 6kk...

Onko jotain jännitteitä, mitä lähtisi mittailemaan kortilta?
Otetaampa ja laitetaan kone kuntoon etsimällä viallinen komponentti.
Löytöökö täältä jeesiä..Otan vinkkejä vastaan.
Onhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?
Fordson Major Diesel -57, työkone
Fordson Major Diesel -57, entisöinti
Fordson Power Major -59, entisöinti
Fordson Major 1958 kaivurialustaprojekti
ARA AK 131 C 1979
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

jarikos kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:55 pm
razors101 kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
- Viittaa kommunikaatio ongelmaan sisä ja ulkoyksikön välillä.
Näissä on kuulemma tavattu vaihtaa kortit molempiin.
Soitin huoltomiehelle ja arveli olevan korttivika.

Käytin ulkoyksikön korttia irti ja mittailin jotain osia ja etsin kylmäjuotoksia. Äkisti en löytänyt ongelmaa.

En mielellään lähtisi tilailemaan uusia kalliita kortteja ja toimitusajatkin voi olla mitä hyvänsä ala 6kk...

Onko jotain jännitteitä, mitä lähtisi mittailemaan kortilta?
Otetaampa ja laitetaan kone kuntoon etsimällä viallinen komponentti.
Löytöökö täältä jeesiä..Otan vinkkejä vastaan.
Onhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?
Ulkoyksikköön olen toistaiseksi keskittynyt ja ne on käytetty irti. Ei vaikutusta. Hapettumaa ei näkynyt.
jarikos
Viestit: 4399
Liittynyt: Ke Elo 05, 2020 1:40 pm
Paikkakunta: Lohja
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja jarikos »

razors101 kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:59 pm
jarikos kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:55 pm
razors101 kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 10:42 pm Vikakoodi H11
- Viittaa kommunikaatio ongelmaan sisä ja ulkoyksikön välillä.
Näissä on kuulemma tavattu vaihtaa kortit molempiin.
Soitin huoltomiehelle ja arveli olevan korttivika.

Käytin ulkoyksikön korttia irti ja mittailin jotain osia ja etsin kylmäjuotoksia. Äkisti en löytänyt ongelmaa.

En mielellään lähtisi tilailemaan uusia kalliita kortteja ja toimitusajatkin voi olla mitä hyvänsä ala 6kk...

Onko jotain jännitteitä, mitä lähtisi mittailemaan kortilta?
Otetaampa ja laitetaan kone kuntoon etsimällä viallinen komponentti.
Löytöökö täältä jeesiä..Otan vinkkejä vastaan.
Onhan nyt korttien väliset liitoskaapelit ja kontaktit tarkistettu ja puhdistettu?
Ulkoyksikköön olen toistaiseksi keskittynyt ja ne on käytetty irti. Ei vaikutusta. Hapettumaa ei näkynyt.
Todennäköistä olisikin kontaktihäiriöt ulkopuolella mutta sisäpuolikin kannattaa tarkistaa.
Fordson Major Diesel -57, työkone
Fordson Major Diesel -57, entisöinti
Fordson Power Major -59, entisöinti
Fordson Major 1958 kaivurialustaprojekti
ARA AK 131 C 1979
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

Vika toistuu niin täsmällisesti samalla kaavalla, että olisko joku konkka kuivunut, joka johtaa jännite muutokseen jossain.... Mitään ei varmaan täysin pimeänä ole kun pelaa kuitenkin jonkin aikaa.
jarikos
Viestit: 4399
Liittynyt: Ke Elo 05, 2020 1:40 pm
Paikkakunta: Lohja
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja jarikos »

razors101 kirjoitti: Pe Kesä 24, 2022 11:07 pm Vika toistuu niin täsmällisesti samalla kaavalla, että olisko joku konkka kuivunut, joka johtaa jännite muutokseen jossain.... Mitään ei varmaan täysin pimeänä ole kun pelaa kuitenkin jonkin aikaa.
Näkyykö elkoissa pullistumia? Ne voivat myös kuivahtaa niin, ettei näy päälle päin. Niiden mittaaminen on vaan usein hankalaa ilman irrotusta ja samalla sitten juottaa uudet tilalle. Kannattaa katsoa millainen kustannus on vaihtaa vaikka kaikki elkot kerralla. Tosin jos tuntee kortin sielunelämää paremmin, nuin voi päätellä mitkä elkot todennäköisimmin väsähtävät.
Fordson Major Diesel -57, työkone
Fordson Major Diesel -57, entisöinti
Fordson Power Major -59, entisöinti
Fordson Major 1958 kaivurialustaprojekti
ARA AK 131 C 1979
Jounie
Viestit: 208
Liittynyt: To Syys 23, 2010 3:05 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja Jounie »

Olisko kolmitieventtiilissä vikaa tuon koodin perusteella?
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

Käytin myös sisäyksikön auki. Kortilta ei löytynyt selvää vikaa.
Tein jännitemittauksia ulkoyksikön kortille koneen käydessä. Siellä on neljä kortille merkittyä mittauspistettä ja ainoa poikkeava arvo oli 4voltin pisteessä, joka antoi 5.8v merkkaako tuo mitään?
Kone käy muutaman minuutin ja sitten naps. Sammuu.

Liekkö edes korttivika tämä loppujen lopuksi?
oas
Viestit: 73
Liittynyt: To Maalis 28, 2019 7:25 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja oas »

Onko ohjausanturit mitattu ?
razors101
Viestit: 125
Liittynyt: To Heinä 06, 2017 12:47 am
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja razors101 »

oas kirjoitti: Ke Kesä 29, 2022 9:03 pm Onko ohjausanturit mitattu ?
Noup. Sama tuli itsellä mieleen, että olisko joku lämpöanturi postannu tai sitten onko joku lämpörele jossain..
Pidemmän tauon jälkeen käy nimittäin vähän pidempään ja sitten kun katkon jälkeen nollaat ja käynnistät uudelleen, niin vain minuutin pari pysyy päällä.

Entäs nuo optokytkimet kortillla EL 816? Voiko niissä olla piilevää vikaa, joka juonittelis näin?
Jammu
Viestit: 22726
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Ilmalämpöpumpussa ongelma.

Viesti Kirjoittaja Jammu »

816 optoja saa hyvin joten melkein ne vaihtaa samassa ajassa kuin mittaa
Suomi kuuluu länsimaihin
Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Majestic-12 [Bot] ja 45 vierailijaa