Sivu 2/2

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 9:53 am
Kirjoittaja tumes
m-talo valaisi minun tietäni. Aiemmin on mainittu eristevahvuudeksi 50 mm. Uretaania siis ja tälle löytyy u-arvo 0.033 mutta tämä on metriselle ainevahvuudelle ilmoitettu joten se kerrotaan luvulla 20. Saadaan lukemaksi 0.66. Pinta-ala on 1.1 m2 ja lämpötilaeroksi laitoin 35 ( en muista yli 30 asteen pakkasia olleen juurikaan ja 5 astetta plussalla riittää ) joten nyt voidaan laskea :
1.1 x 0.66 x 35 = 25.41 eli tehontarve olisi n. 26 wattia.
Nyt ollaan lähellä tumeksen näkemystä kun tuon yksittäisen ptc-vastuksen teho on 13 w niin tuplaten näitä. Optiona voin lisätä uretaania jos hyhmään menee.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 10:16 am
Kirjoittaja -Masa-
Tuota tuota....
Haittaako, jos kaapin lämpötila nousee korkeaksi?
Ajattelin vaan tilannetta, että tulee plussakelit ja nuo 26W jää lämmittämään kaappia?
Eikö kuiteskin olisi helpompi laittaa termostaatti tuota ohjaamaan niin voi samalla laittaa vaikka 50W vastuksen?

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 10:32 am
Kirjoittaja rokkimatti
Kaverin isällä rintamamies talon kylmässä kellarissa vesiautomaatti vanhan pakastimen sisällä ,jossa 60 w hehkulamppu.
Varmaan ylimitotettu wattimäärä ,mutta tärähti jäähän kuitenkin viimotalvena kun oli sulake porsinu töpselin perästä ja lamppu ei palanu.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 10:44 am
Kirjoittaja tumes
-Masa- kirjoitti: Su Joulu 05, 2021 10:16 am Tuota tuota....
Haittaako, jos kaapin lämpötila nousee korkeaksi?
Ajattelin vaan tilannetta, että tulee plussakelit ja nuo 26W jää lämmittämään kaappia?
Eikö kuiteskin olisi helpompi laittaa termostaatti tuota ohjaamaan niin voi samalla laittaa vaikka 50W vastuksen?
Termostaatti tulee mutta asiat on nyt vasta vaiheessa eli en voi ihan kaikkea kertoa.
Hehkulampusta omakohtaisia kokemuksia takavuosilta, Mako osaa jäätyä ja haljetakin kun lämpö loppuu.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 11:00 am
Kirjoittaja Jammu
rokkimatti kirjoitti: Su Joulu 05, 2021 10:32 am Kaverin isällä rintamamies talon kylmässä kellarissa vesiautomaatti vanhan pakastimen sisällä ,jossa 60 w hehkulamppu.
Varmaan ylimitotettu wattimäärä ,mutta tärähti jäähän kuitenkin viimotalvena kun oli sulake porsinu töpselin perästä ja lamppu ei palanu.
parjattu pakkasvihta on useimmiten pelittävä...

tossa kun laittais vesipumpun sulakkeen/keiden taakse sen lämmityksen niin ei olis nimpalio yllätysmomenttia. Monet uskoo paksuihin eristekerroksiin, muttakun lämpöä ei sisään tuoda niin kylmähän sinne ajastaan hiipii.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 11:02 am
Kirjoittaja Mika 82
mauri kirjoitti: La Joulu 04, 2021 2:57 pm
Jumunen kirjoitti: La Joulu 04, 2021 2:48 pm Eiköhän vanha kunnon hehkulamppu pidä plussalla. Laittaa aluksi 40 Wattisen, jonka pakkasten koventuessa vaihtaa 60 Wattiseen.
Minulla oli termostaatilla kytkeytyvä 100 W hehkulamppu (R eli vahvistettu, tärinää kestävä) pitämässä styroxlaatikossa olevaa vesipumppua sulana talvella.
Jossain vaiheessa tuli lampulla tunnit täyteen ...
Suosittelen pitempi-ikäistä vastusta.
Jos pistää vaikka 5-6kpl 10w led lamppuja? Toki askartelua siinäkin on.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 11:03 am
Kirjoittaja Jammu
Jammu kirjoitti: La Joulu 04, 2021 2:39 pm pakkasvahdit joo ostin muutamaan laitekaappiin. Ei tuo aloituksen teho riitä vaikka eristetty. Joku 50W saa pysymään plussalla. Pakkasvahdilke tarkka termistaatti kaveriksi
Lainaan itseäni eli olin oikeassa :lol: :lol: :lol: :lol:

50W luokka on ollut lämmitysteho kun on noita laitekaappeja kasattu, eli siisä käytännössä 2kpl n. 22ohm luokan vastuksia kun kaappi syöttyy 24VDC powerilla. Eristeenä solumuovi tai kumi, se ei ole hääppöinen, vastaa villaa.

En ymmärrä lamppuihin fiksautuneita - lämmitysvastus on vastus, yksinkertainen, kestävä. Nuo PTC-elementitkin on kalliimpia ja osaa nekin hajota, kokemusta on. Viimeksi ostin PTC elementillä olevia kaappilämmittimiä joissa puhallin. Tumeksenkin sovellus jos on kriittinen, kannattaa esim. PC:n kopasta kannibalisoityu laitetuuletin laittaa ilmaa kierrättämään boksiin, se tasaa lämpötilaerot ja parantaa myös termostaatin toimivuutta.

Joitakin pikkubokseja termostoitiin termostaateilla joissa +-3 asteen erolämpötila, käytännössä kun niiden boksien lämpötila menee dsiagnostiikkadataan niin näimme että oikeasti kytkentäero onkin noin 12-13 astetta eli huike, juuri siksi kun ilma ei sekoitu. Klixoni on pieni ja näppärä termostaatiksi, mutta huikean epätarkka, kaappilämmitys termostaatit parempia, ei nekään hyviä. Elektroninen yleensä antaa parhaan hinta-laatusuhteen ja näyttää desimaalisena lämpötilan. Hyvä kapillaaritermostaatti on taasen pitkäikäisin, mutta kallis. Halvempia saa kympeillä, mutta se kytkentäero...

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 11:06 am
Kirjoittaja rokkimatti
Minkäshintasta se sulanapito kaapeli muuten on?
Myyväänkö sitä metrihintaan vai miten?
Töissä niitä tuli kiepitettyä putkien ympäri mutta sähömies ne tietenkin kytki..
Siitähän saa laskettua watit metrilleen jos oikein muistan ja termostaatti ohjaus.

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 11:12 am
Kirjoittaja Jammu
rokkimatti kirjoitti: Su Joulu 05, 2021 11:06 am Minkäshintasta se sulanapito kaapeli muuten on?
Myyväänkö sitä metrihintaan vai miten?
Töissä niitä tuli kiepitettyä putkien ympäri mutta sähömies ne tietenkin kytki..
Siitähän saa laskettua watit metrilleen jos oikein muistan ja termostaatti ohjaus.
Saa sitä metritavarana kun onsaa olla näppärä päiden teossa. Tukun metrihinta näkyy olevan muutamasta eurosta alle kymppiin alvinolla kaapelista riippuen. Valmiita kaapelita saa säläkaupasta joissa pistotulppa ja johtoa. Tuossahan riittäisi joku 18w metritehoista muutama metri. Huomattava että ei se lämmitys katkea lämpöisessä eli huoneenlämpötilassakin pukkaa lämpöä. Termostaatti kaveriksi. Eräisiin kamerabokseiohin laitan lähiaikoina

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 12:48 pm
Kirjoittaja mtalo
Tuossa laskelmassa käytettiin 35 asteen lämpötilaerohan pysyy samana joka kelillä eli +5C asteen ulkolämpötilassa, kaapissa on +40C.

Mutta eikös oo itsesäätyvääkin lämmityskaapelia? Missä vaiheessa se sammuu?

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 3:58 pm
Kirjoittaja tane II
rokkimatti kirjoitti: Su Joulu 05, 2021 11:06 am Minkäshintasta se sulanapito kaapeli muuten on?
Myyväänkö sitä metrihintaan vai miten?
Töissä niitä tuli kiepitettyä putkien ympäri mutta sähömies ne tietenkin kytki..
Siitähän saa laskettua watit metrilleen jos oikein muistan ja termostaatti ohjaus.
Saa metritavarana, mutta pistorasiaan sopiva valmiiksi kytketty on tietysti helpoin ratkaisu.

https://www.puuilo.fi/catalogsearch/res ... itokaapeli

Itsesäätyvä kaapeli lienee yleisimmin käytetty, temostaattia ei välttämättä tarvita.
Netistä kyllä löytyy speksejä noille kaapeleille, joista näkyy teho eri lämpötiloissa.
Ei se itsesäätyvä kokonaan sammu, teho vaan pienenee lämpimässä

Re: Kaapin lämmitys

Lähetetty: Su Joulu 05, 2021 5:22 pm
Kirjoittaja Jammu
vielä 3-4:s kerta.

Itsesäätyvä ei sammu ja metriteho on ilmoitettu tiettyyn esim. +5C lämpötilaan.

Tuossa kaverille tein yhden niin häntä kiinnosti kaapelin pintalämpötila. Sattumalta työhuoneessa oli hyvinkin tarkkaan +20C lämpötila ja mittasin "tasapainoon" säätyneen kaapelin pintalämpötilaksi +39...40C kaapelin ollessa "vapaasti ilmassa".

Viidennen kerran, itsesäätyvä ei sammu :mrgreen: