katsoo sen perussäädön ettei ole tukossa siellä patterin lähtöpuolella.-SS- kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 9:56 pm Onko joillakin ollut semmoista ongelmaa, että yksittäiset patterit eivät lämpiä, vaikka on kylmä. Irrotin koko termostaatin ja piti ottaa varovasti pihdeillä siitä tikusta kiinni ja naputella ruuvarin varrella tikkua ulos ja sitten vasta lähti vesi sihisemään. Peukalolla painelemalla liikuttelin muutaman kerran, että palaurui itsestään auki. Miten niitä venttiilin putkessa kiinni olevia osia voi huoltaa, eli meneekö verkoston tyhjennykseksi ja venttiilien vaihdoksi. Ne termostaatit kyllä painelevat tikkua kunhan sen tikun herkistää.
-SS-
Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
-
- Viestit: 22705
- Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
- Paikkakunta: Juupajoki
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Suomi kuuluu länsimaihin
-
- Viestit: 7604
- Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 12:37 pm
- Paikkakunta: Pöytyä
- Viesti:
- Aprikoitselija
- Viestit: 1263
- Liittynyt: Pe Touko 15, 2020 5:52 pm
- Paikkakunta: Varsinais-Suomi, nykyään
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Sinänsä itsestäänselvyys, mutta muistutan; saattaa systeemissä käytetyn veden laatukin vaikuttaa. Eli että onko kalkkista tai ruosteista kaivovettä vai vaikkapa sadevettä..
-
- Viestit: 8190
- Liittynyt: Su Loka 30, 2011 7:09 pm
- Paikkakunta: E-karjala
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Juu, se tappi on vaan välikappale, eikä välttämättä auta yhtää vaikka sen saa kiskottua ylös, niin venttiili pysyy silti kiinni. Jollain kovalla, vaikkapa meisselin päällä kun painelee tappia pohjaan, niin lähtee sisuksetkin kohta liikkeelle.
-
- Viestit: 41
- Liittynyt: Su Huhti 10, 2016 10:50 am
- Paikkakunta: Etelä-Karjala
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Minulla oli patteri joka ei lämminnyt tarpeeksi vaikka koko säädin oli irti. Tuon tapin ympärillä olevaa holkkia vetämällä ja kääntämällä voi esisäätöä muuttaa. Muutin säätöä pari pykälää (virtausta lisää)ja alkoi patteri lämmitä.
-
- Viestit: 105
- Liittynyt: Ma Heinä 06, 2020 2:40 pm
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Aikanaan valittelin putkarille samasta vaivasta. Pari napakkaa jakarin iskua ja vesi lähti kiertämään patterissa.
-
- Viestit: 2875
- Liittynyt: Ma Elo 21, 2006 11:18 pm
- Paikkakunta: Tervajoki Pohojammaalla
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Mulla on parikymmentä vuotta ollut lattialämmitys joten tarviskohan tutkia olisiko siellä mujua putkistossa. Mitään ongelmia ei ainakaan vielä ole ollut. Systeemissä on lattialämpö tuvassa kahdessa kerroksessa, Ulkorakennuksessa pajassa ja autotallissa on lattialämpö. Yhtään patteria ei ole. Ainoa rautainen osa on kattila koko järjestelmässä.
Verkostossa kiertää keskimäärin 24-32 asteinen vesi jota Ouman 80 säätää.
Valmet 604-4 -83 Valmet 705-4 87 Nh M160 -98 Ei savua ilman kokeilua...
Konekansa.fi
Konekansa.fi
-
- Viestit: 1860
- Liittynyt: Ma Tammi 20, 2014 2:00 am
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
No tuo oli 30 vuotta vanha sekasysteemi missä oli valtaosa rautaa. En usko että pelkästä kattilasta niin paljon muhjua irtoaa.
Tuonkin huuhtelu piti tehdä, kun pari piiriä herkesi lämpeämästä.
Tuonkin huuhtelu piti tehdä, kun pari piiriä herkesi lämpeämästä.
-
- Viestit: 469
- Liittynyt: Pe Kesä 11, 2010 6:02 am
- Paikkakunta: 40420
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Pihdillä nykäissyt liikkeelle yli 10 vuotta aikaa.
Ihan karan kärjestä kiinni, niin ei tule karheutta tiivistepintaan.
Voitelin jollakin silicone-voiteella karan ja painelin karaa todeten herkäksi.
Ei ole jumittunut uudelleen.
Ihan karan kärjestä kiinni, niin ei tule karheutta tiivistepintaan.
Voitelin jollakin silicone-voiteella karan ja painelin karaa todeten herkäksi.
Ei ole jumittunut uudelleen.
-
- Viestit: 6512
- Liittynyt: La Tammi 09, 2010 9:33 pm
- Paikkakunta: 07560 pukkila
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
neulahan tulee danfoss venttiilissä ihan ulos astikin ja vesi lentää pikkureijästä ulos. jotain voidetta siihen on hyvä laitella, esisäätö täysille jos on säädetty ja painelee neulaa edes takasin ja koputtelee venttiiliä niin liat lähtee eteenpäin ja taas toimii vuosia.. veden mukana ne liejut sinne putkistoon tulee. toki putkissa on epäpuhtauksia yms mitä sinne tehdessä voi joutua, jenkaöljyä, putkikittiä jne.. oma kaivoisissa taloissa kun talo tehty ja vedet saatu kaivosta tupaan niin eka homma ollu lämmitysverkoston täyttö ja vesi voi olla hiukan vielä sekaisin. yhden varaajan olen korjannut jossa oli savea pohjalla juuri tuosta syystä. hapan lieju syövytti varaajaan reikiä.
-
- Viestit: 7336
- Liittynyt: Pe Maalis 03, 2006 11:15 am
- Paikkakunta: Lounainen Suomi
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Minulla oli sama vika. Se kara siellä ventiilin sisässä tahtoo jumittua kesällä, kun termostatti painaa sitä koko ajan pohjaan. Mulla oli yks ylimääräinen termostaattiventiilin runko-osa ja tein siitä vaihto-osan, jonka vaihdoin lennosta siihen jumiutuneeseen venttiiliin. Irrotin siis sen kerkiosan siitä ventiilin rungosta, missä on se kirkas tappi ja se osa vain vaihtamalla ihan vaan lennosta. Ei kerkee paljookaan vettä tulla, kun laskee pannuhuoneesta paineet ensin nollille. Joksu se tappi irtoaa naputtelemalla, mutta välillä niin jumissa että pakko irrottaa. Pihdeillä ei passaa vetää, kun siellä karan sisäpäässä on kumitutti, joka voi irrota.-SS- kirjoitti: ↑Ma Loka 11, 2021 9:56 pm Onko joillakin ollut semmoista ongelmaa, että yksittäiset patterit eivät lämpiä, vaikka on kylmä. Irrotin koko termostaatin ja piti ottaa varovasti pihdeillä siitä tikusta kiinni ja naputella ruuvarin varrella tikkua ulos ja sitten vasta lähti vesi sihisemään. Peukalolla painelemalla liikuttelin muutaman kerran, että palaurui itsestään auki. Miten niitä venttiilin putkessa kiinni olevia osia voi huoltaa, eli meneekö verkoston tyhjennykseksi ja venttiilien vaihdoksi. Ne termostaatit kyllä painelevat tikkua kunhan sen tikun herkistää.
-SS-
Ei oo riemulla rajaa, ku Ferguilla ajaa
-
- Viestit: 4544
- Liittynyt: La Syys 05, 2015 2:26 pm
- Paikkakunta: Tyrwää city
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Mitä suuruusluokkaa saa lattialämmityksen vedenlämpö olla maksimissaan?
Minulla on rajoitin noin 40 asteessa. Uskaltaako tuosta vielä nostaa asetusta.
Lattiassa kiertää nyt noin 35-37 asteinen. Aina joskus lämpö nousee yli tuon 40C asetuksen ilmeisesti siksi, että termostaatti katkaisee lattiakierron jossain huoneessa ja se tekee piikin. Sitten on koko lattiakierto poikki ennen kuin käsin kuittaa takaisin päälle.
Minulla on rajoitin noin 40 asteessa. Uskaltaako tuosta vielä nostaa asetusta.
Lattiassa kiertää nyt noin 35-37 asteinen. Aina joskus lämpö nousee yli tuon 40C asetuksen ilmeisesti siksi, että termostaatti katkaisee lattiakierron jossain huoneessa ja se tekee piikin. Sitten on koko lattiakierto poikki ennen kuin käsin kuittaa takaisin päälle.
Porakorven Akseli se pornokuvan näytti siinä oli hämähäkki väärin päin.
Samperi kun marraskuukin meni risaseksi, Tupakkia poltettiin ja kiroiltiin . . .
Samperi kun marraskuukin meni risaseksi, Tupakkia poltettiin ja kiroiltiin . . .
-
- Viestit: 10594
- Liittynyt: To Maalis 15, 2007 1:36 pm
- Paikkakunta: Uusimaa
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Esim Uponorin PEX kestää jatkuvasti 70C, joten varaa nostaa noista lukemista.
Putkiston mitoitus lienee alakantissa, mikäli yli 40:n mennään.
Putkiston mitoitus lienee alakantissa, mikäli yli 40:n mennään.
-
- Viestit: 7604
- Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 12:37 pm
- Paikkakunta: Pöytyä
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Muoviputket täällä aurinkopaneelissa olleet jotain 30-vuotta.
Toisinaan on päässyt keräin sinne 100 asteen hujakoille, kun on tullut sähkökatko. Sitten kun pumppu lähtee käyntiin lykkää putkeen tuon lähes kiehuvan veden.
Normaalisti on siinä 50-70 astetta, riippuen varaana lämpötilasta.
Nyt on -12 astetta
Ainoa mitä olen huomannut, niin auringonvalo tekee muoviputkelle huonoa. Paneelista oli liitos jäänyt paljaaksi, niin UV valo kovettiputken ja putki meni poikki.
Toisinaan on päässyt keräin sinne 100 asteen hujakoille, kun on tullut sähkökatko. Sitten kun pumppu lähtee käyntiin lykkää putkeen tuon lähes kiehuvan veden.
Normaalisti on siinä 50-70 astetta, riippuen varaana lämpötilasta.
Nyt on -12 astetta
Ainoa mitä olen huomannut, niin auringonvalo tekee muoviputkelle huonoa. Paneelista oli liitos jäänyt paljaaksi, niin UV valo kovettiputken ja putki meni poikki.
- Rh-
- Viestit: 1053
- Liittynyt: Su Tammi 05, 2020 6:44 pm
- Paikkakunta: Siilinjärvi
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Sisällä pyynti 22 ja lattiakiertoon menee ulkolämpötilasta riippuen 24-26 asteista (putket melko pinnassa).
Patterikiertoon menee jatkuvasti noin 35-40 asteista joka kelillä.
Ouman säädetty toimimaan "vakiolämpötila" shunttina.
Patterikiertoon menee jatkuvasti noin 35-40 asteista joka kelillä.
Ouman säädetty toimimaan "vakiolämpötila" shunttina.
Teliveto-perverssi läähättää enemmän.
Zetor 3511, Nuffield 342+Ahma 450, MB 609D, MB L407D, Lada 21051
Mersu ilman paripyöriä ja traktori ilman kaksoiskytkintä on pilalla.
Zetor 3511, Nuffield 342+Ahma 450, MB 609D, MB L407D, Lada 21051
Mersu ilman paripyöriä ja traktori ilman kaksoiskytkintä on pilalla.
-
- Viestit: 7336
- Liittynyt: Pe Maalis 03, 2006 11:15 am
- Paikkakunta: Lounainen Suomi
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Mitenkä se Ouman Eh 80 oikein pitäs säätää? Mulla ollu se varmaan 20-vuotta ja joka lämityskaudella siihen on pitänyt käsin koskea, kun jossakin kohtaa paetterikiertoo lähtevän veden lämpö karkaa maximiin, Öljykeskuslämmitys ja kaikissa patteriessa temostaatit. On ulkoanturi ja sisäanturikin. Lisäsin ulkoanturiin jäähdytyspalikankin ja eristin sen talon seinästä, että reagois herkemmin ilman lämpötilan muutoksiin. Se sekoaminen tahtuu siinä kohti, kun ulkolämpötila laskee nopeati tai päin vastoin. Anturi nyt metrin korkeudella maasta. Pitäskö nostaa ylemmäksi? Voiko johtoa jatkaa mill tahansa johdolla? Sitten kun pitempään tasasta lämpöä, niin pitää lämmön säädetyssä. Mikähän tuossa juilii?
Ei oo riemulla rajaa, ku Ferguilla ajaa
- Rh-
- Viestit: 1053
- Liittynyt: Su Tammi 05, 2020 6:44 pm
- Paikkakunta: Siilinjärvi
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Oumannin luukun alta Max ja Min arvot kohdalleen, sekä sillä kompensointi potikalla viimeistely.
Karkaamisen voi estää sillä Max napilla.
Karkaamisen voi estää sillä Max napilla.
Teliveto-perverssi läähättää enemmän.
Zetor 3511, Nuffield 342+Ahma 450, MB 609D, MB L407D, Lada 21051
Mersu ilman paripyöriä ja traktori ilman kaksoiskytkintä on pilalla.
Zetor 3511, Nuffield 342+Ahma 450, MB 609D, MB L407D, Lada 21051
Mersu ilman paripyöriä ja traktori ilman kaksoiskytkintä on pilalla.
-
- Viestit: 22705
- Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
- Paikkakunta: Juupajoki
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
No se on kiinteistökohtainen säätö...
Anturipiuhat on suojaamatonta joten liki mikä hyvänsä käy jatkamiseen.
Meillä ulkoanturi on pohjoisseinällä, kiinnikkeessä n. 15cm irti talon seinästä ja 2m korkeudella maasta.
Itsellä säädetty minimilämpötila kai jonnekin reiluun 20 asteeseen, maksimi 80 ja sisäsäätöpotikan vaikutus on joku muutama aste per pykäläväli kiertoveden lämpötilaan. D-käyrällä on menty, kiristin nyt D ja E käyrien väliin. Näytti tosin tässä -20 pakkasessa menevän n. 51 asteista vettä eli rajoitti sisäanturilla kun käyrän mukaan (ennen nostoa) olis mennyt jotain 60 asteista.
Keittiön lattiaan menevässä putkessa on termostaatti pinnalla ja sulkee sen kierron jos on liian kuumaa tarjolla lattiaan
Hyvin tuo pelittää mutta EH800 kiinnostaa kun siinä olis kaikenlaista minkä sen sais raportoimaan. EH-80 hyvä puoli on että sitä voi korjata, toisaalat ei tarvitse kun hyllyssä on pari varalaitetta.
Anturipiuhat on suojaamatonta joten liki mikä hyvänsä käy jatkamiseen.
Meillä ulkoanturi on pohjoisseinällä, kiinnikkeessä n. 15cm irti talon seinästä ja 2m korkeudella maasta.
Itsellä säädetty minimilämpötila kai jonnekin reiluun 20 asteeseen, maksimi 80 ja sisäsäätöpotikan vaikutus on joku muutama aste per pykäläväli kiertoveden lämpötilaan. D-käyrällä on menty, kiristin nyt D ja E käyrien väliin. Näytti tosin tässä -20 pakkasessa menevän n. 51 asteista vettä eli rajoitti sisäanturilla kun käyrän mukaan (ennen nostoa) olis mennyt jotain 60 asteista.
Keittiön lattiaan menevässä putkessa on termostaatti pinnalla ja sulkee sen kierron jos on liian kuumaa tarjolla lattiaan
Hyvin tuo pelittää mutta EH800 kiinnostaa kun siinä olis kaikenlaista minkä sen sais raportoimaan. EH-80 hyvä puoli on että sitä voi korjata, toisaalat ei tarvitse kun hyllyssä on pari varalaitetta.
Suomi kuuluu länsimaihin
-
- Viestit: 4544
- Liittynyt: La Syys 05, 2015 2:26 pm
- Paikkakunta: Tyrwää city
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
Muistaakseni putkari ohjeisti silloin nimenomaan tuon 40C:n rajan olevan lattialaatan suojelemiseksi. Ei kuulemma tykkää liian kuumasta. Laatta on ihan normivalu.
Porakorven Akseli se pornokuvan näytti siinä oli hämähäkki väärin päin.
Samperi kun marraskuukin meni risaseksi, Tupakkia poltettiin ja kiroiltiin . . .
Samperi kun marraskuukin meni risaseksi, Tupakkia poltettiin ja kiroiltiin . . .
-
- Viestit: 1369
- Liittynyt: Su Maalis 13, 2016 8:48 pm
- Paikkakunta: Ulvila
- Viesti:
Re: Syksy saa: Patteriverkoston lämpötila.
En muista, onko tästä ollut juttua, mutta kertaus on opintojen äiti
Tapaus omakotitalo, jossa puukattila lämmitys ja ilmeisesti 2000l varaaja. Lämmitettävää alaa noin 120 neliötä. Sunttia säätää ouman 800, patteriverkoston kiertovesipumppuna on Grundfos alpha 2 pumppu, pattereissa termostaatit.
Tällähetkellä alpha on vakiopainetilassa ja patteritermostaatit melkein täysillä (2,5/3). Ouman näyttää säätävän aika helposti tuon suntin täysille näin pakkasilla. Patteriverkostoon näytti menevän 43 asteista vettä, ulkona -13 astetta.
Nyt tulee se varsinainen kysymys: Mihin moodiin tuo alpha tulisi laittaa ja mihin asetusarvoon patteritermostaatit?
EDIT: Tuo vakiopaineasetus on siksi, että ennen ouman aikaa se hoiti hienosti tuon putkistoon menevän veden lämpötilaerosta ja patteritermostaattien asennosta riippuvan säätötarpeen. Jos termostaatit kiinni, niin pumppu otti vähän tehoa (4W, kun patteritermostaati aukes, nosti pumppu tehoa ja virtausta). Tuossa oli vaan se huono puoli, että patteriverkoston veden lämpötila vaihteli paljon, riippuen siitä onko varaajan lämpö 90 vai 40 astetta.
Tapaus omakotitalo, jossa puukattila lämmitys ja ilmeisesti 2000l varaaja. Lämmitettävää alaa noin 120 neliötä. Sunttia säätää ouman 800, patteriverkoston kiertovesipumppuna on Grundfos alpha 2 pumppu, pattereissa termostaatit.
Tällähetkellä alpha on vakiopainetilassa ja patteritermostaatit melkein täysillä (2,5/3). Ouman näyttää säätävän aika helposti tuon suntin täysille näin pakkasilla. Patteriverkostoon näytti menevän 43 asteista vettä, ulkona -13 astetta.
Nyt tulee se varsinainen kysymys: Mihin moodiin tuo alpha tulisi laittaa ja mihin asetusarvoon patteritermostaatit?
EDIT: Tuo vakiopaineasetus on siksi, että ennen ouman aikaa se hoiti hienosti tuon putkistoon menevän veden lämpötilaerosta ja patteritermostaattien asennosta riippuvan säätötarpeen. Jos termostaatit kiinni, niin pumppu otti vähän tehoa (4W, kun patteritermostaati aukes, nosti pumppu tehoa ja virtausta). Tuossa oli vaan se huono puoli, että patteriverkoston veden lämpötila vaihteli paljon, riippuen siitä onko varaajan lämpö 90 vai 40 astetta.