Onko lämmönjako rakennuksissa vesipattereilla vai lattiaputkituksella? Jos pattereilla, niin sitten lämpöpumppu ei ole optimihyötysuhteen alueella, olipa sitten pumppuna IVLP tai MLP. Patterikiertoon tarvitaan kuumempaa vettä, mikä tarkoittaa huonompaa lämpöpumpun hyötysuhdetta. Siirtokanaalien lämpöhukka vie vielä osansa siitäkin pois.MF265 kirjoitti: ↑To Joulu 14, 2023 7:14 pm Joku lämpöpumppu ois suunnitteilla, joko mlp tai ivlp. Ite haluaisin sen pannuhuoneeseen puukattilan rinnalle ja lämmittäs sitten kovilla pakkasilla puilla. Eli ehkä ivlp järkevämpi? Toisaalta putket sais kaivettua peltoon ite tai järveen, kun ranta on lähellä. Pannuhuoneen vieressä on kyllä porakaivo, mutta 50m varmaan ihan liian matala, ellei pysty osittain ottamaan lämmön siitä ja peltoon vaikka putkia lisäks..? Käyttövettä ei tarvii tässä ajatella
Jos tuollaisessa paikassa pitäisi oma valinta tehdä pumppujen välillä, niin laittaisin MLP:n ja putket sinne järveen tai märkään rantapeltoon, jos ne on mahdollisia toteuttaa.
Kokemusta on parista patterilämmitteisestä kerrostalosta, joissa öljykattila vaihtui malämpöön. MLP:n tuottaman veden lämpötila ei riittänyt lämmittämiseen talven pakkasilla ilman, että patteriveden kiertonopeutta lisättiin. Tämä "näkyy" nyt siten, että pumput tekevät töitä vähemmän optimaalisella toiminta-alueella, patterit kohisevat ja ovat aika tasalämpöiset ylä- ja alareunasta kokeiltuina. Oikeasti patterit olisi remontissa pitänyt vaihtaa useampilehtisiin, mutta sitten kokonaishinta olisi noussut liiaksi, eikä siihen lähdetty.
Vesipatterilämmitteisten talojen lämmitysjärjestelmän vaihtaminen poltosta lämpöpumpputekniikkaan ei ole ihan niin ruusuista, miten noita muutosremontteja joskus myydään.