traktori754 kirjoitti:Googletin kuvaa kattilan liitimistä, shuntti ja kattilavedet on yhtä. Eli vuotaa jossain lattian sisällä. jess.
Meillä -52 rakennettu talo jossa kattila kellaritiloissa. vajaa 10 vuotta sitten rupesi lämmitysputket vuotamaan jossain lattian alla. Putket soran seassa valujen välissä.
Nätti homma oli siirtää ne piilossa olleet paluuputket lattian päällisiksi uusilla putkilla. Sai kaikki putket nätisti kulkemaan seinävieriä pitkin.
traktori754 kirjoitti:Högfors 15 maxi. Olen polttanu tänä syksynä ilman warmax etupesää ja yllättynyt kuinka vähän puita mennyt. Ilman varaajaa, pesällinen aamulla, kotiäiti laitta yhden tai kaks kertaa työpäivällä,yhden pannullinen illalla, silleen menny tämä talvi. mutta.
Painemittari mitä siinä on, lisänyt ajoitain vettä suoraan siihen putkeen missä painesäiliö on ja päästäny ilmat ulos ylipaineventiilisä. Ei kovin usein tarvittu, kerran vuodessa, ei montaa sek hanaa auki ja paineet n.1bar kun kattila on 80 asteinen. Laskee tottakai kun kattila viilenee. Se on kattilan omat mittarit. Nyt viikko sitten täytin vähä enemän ja nyt mittari ei nouse juuri lainkaan. Mihin paineet yht äkkiä häviää? Ei vuoda ulospäin pannuhuoneessa
Siinähän on käyttövesikierukka ja se shuntti mistä lämmöt patterihin menee. Onko sen shuntin alla myös kierukka? Onko kattilan vesitila yhteydessä millätavoin patteriverkkoon?
Kannatta nyt ensin terkistaa kalvopaisunta-astian esitäyttöpaine. Tästä löytyy siihen ohjeet: viewtopic.php?f=4&t=86960&hilit
Jos esitäyttöpaine on kadonnut kalvopaisunta-astiasta ei siinä ole enää joustovaraa. Kun vesi lämmetessään laajenee ja paine nousee, niin ylipaineventtiili päästää vettä pois järjestelmästä, Ylipaineventtiilin poistoputken kautta vesi häviää ihan huomaamatta. Muuta vuotoa järjestelmässä ei ehkä olekkaan.
Vaikka Isäni oli köyhä mies oli hänellä aina liukkaat viilat.
kattilan vesi on samaa mikä kiertää pattereissa. eihän varoventtiili vuoda? paisunnan esipaine onko kunnossa? voi paine mennä sinnekin jos kalvo pettää. jos linjoissa sulkuja voi vuotoa hiukan yrittää selvittää missä on. mut helpoin on putket pintaan. sähkösinkitty mappres nättiä tehdä ja jos osaava asentaja on jälkikin nättiä.
Nyt rupee selkenee. Pannuhuone pikkuhiljaa tyhjäksi ja lattia taas ulos. Kanaali casalex duo ja varausputket. Kellariin (20m päässä) reikä seinään ja käytety varaaja sinne. Pannuhuoneeseen joku 500-600L varaaja missä olis tarpeeksi kierukoita ja lähtöjä. Kaikki lämmön ulostulo ja tulo siihen. Pikkuvaraajan ja kattilan väliin laddomat. Pikku ja iso varaajan väliin laddomat mr 31 tai 50. Silloin selviäis vain yhdellä kanaalilla. Noi laddomat mr sirtää lämpöä molempiin suuntiin. Kato linkeistä kuvaa niin näkyy kytkentäkaavaa. http://www.termoventiler.se/sv/vara-pro ... omat-mr-50 http://www.termoventiler.se/sv/vara-pro ... omat-mr-30
Tässä projektissä palaa taas rahaa ja se kattilan hinta on vain murto osa kustanuksista. Mutta sitten se toimii vuosikymmeniä, kai
Sitten kävi mielessä, Miten olis jos kaivais alas talon viereen kaivon, betoni tai muovi, tarpeeksi iso esm. 1,6m halkaisia ja vesitiivis. Sitten pyöreä eristetty varaaja, 90 kulmat kaikkiin nippeleihin ylöspäin ja laskis kaivoon.
Eikö kattilan ja varaajan väliin tarvi laddomattia? Pitääkö kattila käydä kylmänä suurempi aika paloajasta?
Se toinen laddomatti mr50 hoitaa lämmönsiirot päävaraajan(500L kattilan vieressä sisällä) ja kellarivaraajan (3000L) välissä. Kun on palo kattiassa se pumppaa vain silloin kun päävaraaja on tarpeeksi lämmin. Sitten kun päävaraaja vilenee se pumppaa toiseen suuntaan. Ja pumput käy vain tarpeen mukaan, ei jatkuvaa pumppaus
Kuva kertoo enemän. Jos kattoo kytkentäkaavaa se itse asiassa siirtää kylmää.
Ei ole vielä edistynyt, mutta pelletipoltimen, ilmalämpöpumpun ja viljapolttimen harkinta on nyt taas 2m3 varaaja ja sopiva ehkä 25kw puukattila. Talon tiedot on jossain täällä kyllä mainittu. Noi kellari ja iso varaaja siihen on nyt toistaiseksi jäähyllä, Siinä kanaali kaivuut ja piikakset eristykset sun muuta on ehkä vähän kallista. Nyt kallistun siiheen että yhdestä pannuhuoneen vierisestä huoneesta kaadan seinän ja nappaan siitä tarvittavan tilan n. 2m3 ovaali varaajalle. Nyt joudun heittää 4v vanhan lattian ulos, no ei se mitään. Mutta mitä se varaajan alle, tää talo on ylhäätä, lattia, betoni, styroxi ja sitten taas betoni sen alla soraa. Se varaaja painaa, riittääkö joku 8cm valuu siinä mihin se tulee?