Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
Hei!
Saunamökissä (veikkaan -90 alusta oleva) Högforsin sähkövastuksella oleva 200 litrainen vaakamallin lämmivesivaraaja.
Varaajan tyyppi: ROWA 200LP30/RST.
R: 24658 --> 3/2 kW
400/230 V S/1N ~
Tilavuus: 200 L
Käyttöpaine: 1MPa
Käyttölämpötila: 100 c
Hyväksytty: RS 6092-95
Valm: 9081206
--------------------------
Ja sitten kysymykset:
1. Mistä löytyisi ohjekirja tämmöiseen? Tässä on pääkytkin missä on asennot 0, 1/1 ja 1/2. Missä asennossa kannattais olla? Toinen nuppi on termostaatti.
2. Termostaatti ja vastus pelaa, mutta kun en tiedä säätönupista paljonko on lämpö, niin pitääkö vaikka kinkkumittarilla mitata lähimmästä käsienpesuraanasta, että asteet on kuummillaan vähintään 55 astetta ettei tule sitä legionellabakteeria? Vai onko käsienpesuraanassa joku esto ettei tuu ollenkaan 55 asteista vettä? Miten sen oikeian lämmön sitten mittaan?
3. Onko ko mallinen/tyylinen varaaja niin sähkösyöppö, että se kannattaisi vaihtaa johonkin energiatehokkaaseen? Vai mitä tässä kannattaisi tehdä? Mä vaan mietin että pitäisikö olla sellainen varaaja missä vesi on vaan sen verran lämmintä että se riittää suihkuun ym ja sitten vaikka kerran kuussa automatiikka ajaan varaajan bakteerintappajaisiin (kuten esim uusissa maalämpökoneissa on)? Vai onko kaikissa varaajissa sellainen termostaatti, että se asetetaan esim 60 asteeseen ja se on siinä asennossa sitten maailman tappiin?
Viisaat neuvot olisi nyt tarpeen.
Saunamökissä (veikkaan -90 alusta oleva) Högforsin sähkövastuksella oleva 200 litrainen vaakamallin lämmivesivaraaja.
Varaajan tyyppi: ROWA 200LP30/RST.
R: 24658 --> 3/2 kW
400/230 V S/1N ~
Tilavuus: 200 L
Käyttöpaine: 1MPa
Käyttölämpötila: 100 c
Hyväksytty: RS 6092-95
Valm: 9081206
--------------------------
Ja sitten kysymykset:
1. Mistä löytyisi ohjekirja tämmöiseen? Tässä on pääkytkin missä on asennot 0, 1/1 ja 1/2. Missä asennossa kannattais olla? Toinen nuppi on termostaatti.
2. Termostaatti ja vastus pelaa, mutta kun en tiedä säätönupista paljonko on lämpö, niin pitääkö vaikka kinkkumittarilla mitata lähimmästä käsienpesuraanasta, että asteet on kuummillaan vähintään 55 astetta ettei tule sitä legionellabakteeria? Vai onko käsienpesuraanassa joku esto ettei tuu ollenkaan 55 asteista vettä? Miten sen oikeian lämmön sitten mittaan?
3. Onko ko mallinen/tyylinen varaaja niin sähkösyöppö, että se kannattaisi vaihtaa johonkin energiatehokkaaseen? Vai mitä tässä kannattaisi tehdä? Mä vaan mietin että pitäisikö olla sellainen varaaja missä vesi on vaan sen verran lämmintä että se riittää suihkuun ym ja sitten vaikka kerran kuussa automatiikka ajaan varaajan bakteerintappajaisiin (kuten esim uusissa maalämpökoneissa on)? Vai onko kaikissa varaajissa sellainen termostaatti, että se asetetaan esim 60 asteeseen ja se on siinä asennossa sitten maailman tappiin?
Viisaat neuvot olisi nyt tarpeen.
Ferguson TED20 -52
VW Transporter -99, 2.5 TDI
VW Transporter -99, 2.5 TDI
-
- Viestit: 4468
- Liittynyt: Ti Loka 14, 2008 12:18 pm
- Paikkakunta: Kanta-Häme
- Viesti:
Re: Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
1. tuossa lienee tehonvalinta, 1/1 on täysi teho ja 1/2 puolet. Vaikuttaa vain siihen miten nopeasti lämpötila nousee, energiankulutukseen ei vaikutusta.
2. termostaattihanalla voi rajoittaa veden lämpötilaa. tavallisessa persuallashanassa ei ole termostaattia. varaajan luona voi myös olla sekoitusventtiili, jolla säädetään lähtevän veden maksimilämpötila. Varaajan varoventtiilistä laskemalla saa varmasti sitä kuumaa vettä.
3. liekö varaajien eristyksissä tapahtunut mitään mullistavaa, joten jos termostaatti on ehjä niin ei kai uusi mahdottomasti säästä. ennemmin sillä vedenkulutuksella saa vaikutettua kustannuksiin.
https://jaspi.fi/2018/06/25/tingi-lammi ... a-vedesta/
tuolla jotakin ajatuksia varaajan koosta.
2. termostaattihanalla voi rajoittaa veden lämpötilaa. tavallisessa persuallashanassa ei ole termostaattia. varaajan luona voi myös olla sekoitusventtiili, jolla säädetään lähtevän veden maksimilämpötila. Varaajan varoventtiilistä laskemalla saa varmasti sitä kuumaa vettä.
3. liekö varaajien eristyksissä tapahtunut mitään mullistavaa, joten jos termostaatti on ehjä niin ei kai uusi mahdottomasti säästä. ennemmin sillä vedenkulutuksella saa vaikutettua kustannuksiin.
https://jaspi.fi/2018/06/25/tingi-lammi ... a-vedesta/
tuolla jotakin ajatuksia varaajan koosta.
-
- Viestit: 1770
- Liittynyt: Ti Syys 25, 2007 9:56 pm
- Paikkakunta: P-savo
- Viesti:
Re: Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
Sekoitusventtiili siinä varaajan kytkennässä pitäisi, jos lähtevän veden lämpötilaa ei muuten saa alle 65° Ainakin muutama vuosikymmenen sitten oli vaatimus, että lähtevä kuumavesi ei saa olla yli 65°.
Sähköä saa säästetyksi, kun varaajaa ei kovin kuumana hehkuta. Suuri lämpötilaero varaajan ja ympäristön välillä aiheuttaa suuremman lämpöhukan. Saattaa myös vastuksen käyttöikää pidentää kun ei säädä kovin kuumaksi varaajaa ja pitää vastuksen puoliteholla. Ajoittainen bakteerien tuhoamislämpötila saattaa olla hyväkin idea. Muutoin voisi pitää alhaisen lämmön, jos se riittää käyttöön.
Veden lämmön mittaamisen voinee tehdä juoksuttamalla sitä hanasta astiaan, jossa on lämpömittari.
Vanhaa harvoin kannattaa hävittää varmuuden vuoksi. Eristettä voi lisätä, jos mahdollista. Itse otin talteen 70-alussa asennetun varaajan, mikä toimi moitteetta, kunnes pari vuotta sitten eräs käyttäjä keksi tulpata tiputtavan varoventtiilin
No pytty kesti senkin mutta pullistui senverran, että vaihdettiin uuteen. Varastoin sen ajatuksella, että jos paineetonta veden kuumenninta joskus tarvitsee.
Sähköä saa säästetyksi, kun varaajaa ei kovin kuumana hehkuta. Suuri lämpötilaero varaajan ja ympäristön välillä aiheuttaa suuremman lämpöhukan. Saattaa myös vastuksen käyttöikää pidentää kun ei säädä kovin kuumaksi varaajaa ja pitää vastuksen puoliteholla. Ajoittainen bakteerien tuhoamislämpötila saattaa olla hyväkin idea. Muutoin voisi pitää alhaisen lämmön, jos se riittää käyttöön.
Veden lämmön mittaamisen voinee tehdä juoksuttamalla sitä hanasta astiaan, jossa on lämpömittari.
Vanhaa harvoin kannattaa hävittää varmuuden vuoksi. Eristettä voi lisätä, jos mahdollista. Itse otin talteen 70-alussa asennetun varaajan, mikä toimi moitteetta, kunnes pari vuotta sitten eräs käyttäjä keksi tulpata tiputtavan varoventtiilin
No pytty kesti senkin mutta pullistui senverran, että vaihdettiin uuteen. Varastoin sen ajatuksella, että jos paineetonta veden kuumenninta joskus tarvitsee.
oppia ikä kaikki
- katti6
- Viestit: 7
- Liittynyt: Su Huhti 04, 2021 2:39 pm
- Viesti:
Re: Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
Amiskan sähköpuolella opettaja mumisi, että minimilämpötila on 55°C bakteerien välttämiseksi.
Jos jostain jotain paljasta putkea näkyisi niin koottaisin ir-mittarilla mitata lämpötilaa, toinen on mitata jollakin vettä hanasta, tietysti lämpötila voi riippua myös vedensekoittajasta (vesipiste)
Jos jostain jotain paljasta putkea näkyisi niin koottaisin ir-mittarilla mitata lämpötilaa, toinen on mitata jollakin vettä hanasta, tietysti lämpötila voi riippua myös vedensekoittajasta (vesipiste)
Okei bro mutta take care!
-
- Viestit: 1168
- Liittynyt: La Helmi 14, 2009 11:33 am
- Paikkakunta: Hämeenlinna
- Viesti:
Re: Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
Osaakos kukaan kertoa onko 1994 valmistettu Högfors 300l modulivaraaja emalipöntöllä kuten epäilen vai rosteri?
-
- Viestit: 960
- Liittynyt: To Heinä 26, 2018 10:01 am
- Paikkakunta: Raasepori
- Viesti:
Re: Högfors ROWA 200LP30 lämmivesivaraaja sähkövastuksella
Ainakin meidän 90-luvun loppupuolen malli oli RST-pöntöllä.
Pytty siinä kesti hyvin mutta messinkiset liitäntä-yhteet / läpiviennit happani, niin meni vaihtoon viime kesänä. Myös vastus oli jo niin karun näköinen etten alkanut enää niitä läpivientejä korjaamaan.
Yhtään en muista, vaikka itse tuon pöntön jo ostinkin, että oliko noita Högforsseja silloin sekä emali että rst pytyillä.
Firmahan taitaa olla jo kanttuvei.
Pytty siinä kesti hyvin mutta messinkiset liitäntä-yhteet / läpiviennit happani, niin meni vaihtoon viime kesänä. Myös vastus oli jo niin karun näköinen etten alkanut enää niitä läpivientejä korjaamaan.
Yhtään en muista, vaikka itse tuon pöntön jo ostinkin, että oliko noita Högforsseja silloin sekä emali että rst pytyillä.
Firmahan taitaa olla jo kanttuvei.
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aulispoika, Bing [Bot], getty, Google [Bot], jarikos, Juhnu, MasaP, mattiolavi, mtalo ja 74 vierailijaa