Sdmo aggregaatti

Viesti Kirjoittaja nepela »

Ostin mökille käytetyn SDMO 2000 inverter aggregaatin. Laite puskee 264 V. Kärähtääkö sähkölaitteeni jos niitä käytän. Mitään manuaalia ko. kapistuksesta ei ole.
mauri
Viestit: 6678
Liittynyt: Pe Helmi 17, 2006 12:00 pm
Paikkakunta: Helsinki
Viesti:

Re: Sdmo aggregaatti

Viesti Kirjoittaja mauri »

Jos tuo jännite on todellinen (rms) niin onhan siinä ainakin parikymmentä volttia liikaa. Normaali jännite täällä on 230 V +- 10 %. Tarkempiakin "oikealle" seinäsähkölle on muistini mukaan esimerkisi standardissa EN50160.
Toisaalta jos kyseinen aggregaatti tuottaakin vaikka 60 Hz taajuista sähköä niin ei esimerkiksi muuntaja ole tuosta huolissaan.
Kannattaa katsoa mitä se sähkö oikeastaan on (jännite/taajuus). Sellaisen sähköhenkilön kun löydät kuka voi jännitteen ja taajuden mitata niin sitten voi alkaa arpomaan voisiko esimerkiksi moottorin kierrosnopeutta (pikkuisissa bensageneraattoreissa) noin 3000 r/min) tai generaattorin jännitteenasettelua säätää oikeampiin arvoihin.
nepela
Viestit: 58
Liittynyt: Ke Joulu 12, 2012 12:28 pm
Paikkakunta: Rauma
Viesti:

Re: Sdmo aggregaatti

Viesti Kirjoittaja nepela »

Sdmo puskee virtaa Victron Multiplus invertterilaturiin jossa manuaalin mukaan on tulojännitteen yläraja 270V.
Eli ilmeisesti sen se vielä sietää mutta pistorasioissa on tuo 264V. Akuston/invertterin kautta pistorasioissa on 230V.
nepela
Viestit: 58
Liittynyt: Ke Joulu 12, 2012 12:28 pm
Paikkakunta: Rauma
Viesti:

Re: Sdmo aggregaatti

Viesti Kirjoittaja nepela »

Tyhjäkäynnillä jännite tuo 260V ja taajuus 49.7 Hz. Kuorman kanssa (pölynimuri 1200W) jännite 231V ja taajuus sama.😳
Vastaa Viestiin