Naapuri veteli kuormaimen puomi ylhäällä taloon tulevan sähkökaapelin poikki. Ollaan mökillä ja rouva meni käymään talolla niin
jääkaappi mykkänä. Kysymys kuuluu: onko sattumaa vai aiheuttiko kaapelin katkeaminen jääkaapin hajoamisen?
Hajosiko jääkaappi miksi.
-
- Viestit: 166
- Liittynyt: Ke Huhti 14, 2021 1:51 pm
- Viesti:
-
- Viestit: 1770
- Liittynyt: Ti Syys 25, 2007 9:56 pm
- Paikkakunta: P-savo
- Viesti:
Re: Hajosiko jääkaappi miksi.
Siis jos jääkaappi oli katkenneen kaapelin syötössä ja mökissä 3-vaihe sähköt, niin kyllä on mahdollista. Nimittäin jos kaapelin katketessa ensimmäiseksi on 0-johdin katkennut. Silloin sillä hetkellä käynnissä olleet 1-vaihe laitteet ovat saaneet 400 V, kunnes vaihejohtimet ovat katkenneet. Eli on hetkellisesti ollut 0-vika.
oppia ikä kaikki
-
- Viestit: 1162
- Liittynyt: La Helmi 14, 2009 11:33 am
- Paikkakunta: Hämeenlinna
- Viesti:
Re: Hajosiko jääkaappi miksi.
Ainakin teoriassa amkassa katkeaa nolla ensimmäisenä.
-
- Viestit: 22648
- Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
- Paikkakunta: Juupajoki
- Viesti:
-
- Viestit: 6624
- Liittynyt: Pe Helmi 17, 2006 12:00 pm
- Paikkakunta: Helsinki
- Viesti:
Re: Hajosiko jääkaappi miksi.
Nollajohtimen katketessa vaihejännitteiden suuruudet määräytyvät siitä miten hyvä kiinteistön maadoitus on sekä kuorman jakautumisesta eri vaiheille.
Jos kiinteistön maadoitusresistanssi on 0 ohmia (ei käytännössä mahdollinen) ei nollajohtimen katkos haittaa. Samoin jos kiinteistön vaiheiden kuormat ovat yhtä suuret (esimerkiksi vain 3-vaihemoottoreita tai symmetristä vastuskuormaa) ei nollapisteen siirtymistä tapahdu.
Käytännössä kuitenkin on niin että vaihekuormat ovat eri suuruisia, tällöin vähiten kuormitettu vaihe saa suurimman jännitteen. Ylijännitteen suuruus riippuu vaihekuormien epäsymmetriasta ja kiinteistön maadoitusresistanssin arvosta.
Yritin tuossa verestää yli 50-vuoden takaisia muistoja sähkötekniikan opiskeluistani. Tulin siihen tulokseen että jos tulevassa 3-vaihelinjassa on 400 V jännite, nollajohdin katkeaa, kiinteistössä ei ole maadoituselektrodia ja muissa vaiheissa ei ole kuormaa niin kuormitettu vaihe saa 346 V. Voin olla väärässäkin.
Jos kiinteistön maadoitusresistanssi on 0 ohmia (ei käytännössä mahdollinen) ei nollajohtimen katkos haittaa. Samoin jos kiinteistön vaiheiden kuormat ovat yhtä suuret (esimerkiksi vain 3-vaihemoottoreita tai symmetristä vastuskuormaa) ei nollapisteen siirtymistä tapahdu.
Käytännössä kuitenkin on niin että vaihekuormat ovat eri suuruisia, tällöin vähiten kuormitettu vaihe saa suurimman jännitteen. Ylijännitteen suuruus riippuu vaihekuormien epäsymmetriasta ja kiinteistön maadoitusresistanssin arvosta.
Yritin tuossa verestää yli 50-vuoden takaisia muistoja sähkötekniikan opiskeluistani. Tulin siihen tulokseen että jos tulevassa 3-vaihelinjassa on 400 V jännite, nollajohdin katkeaa, kiinteistössä ei ole maadoituselektrodia ja muissa vaiheissa ei ole kuormaa niin kuormitettu vaihe saa 346 V. Voin olla väärässäkin.
Viimeksi muokannut mauri, Su Elo 01, 2021 1:41 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- valaut
- Viestit: 2777
- Liittynyt: Ma Maalis 24, 2014 11:57 am
- Viesti:
Re: Hajosiko jääkaappi miksi.
Tuosta tuli mieleen juttu, minkä varmaan olen ennenkin kirjoittanut. Työkaveri oli vaihtamassa etäluettavaa mittaria yhteen kohteeseen ja vaihdossa paljastui, että nollajohto (pen) oli vallan irti.mauri kirjoitti: ↑Su Elo 01, 2021 1:23 pm Nollajohtimen katketessa vaihejännitteiden suuruudet määräytyvät siitä miten hyvä kiinteistön maadoitus on sekä kuorman jakautumisesta eri vaiheille.
Jos kiinteistön maadoitusresistanssi on 0 ohmia (ei käytännössä mahdollinen) ei nollajohtimen katkos haittaa.
Maadoitukset oli kuitenkin niin hyvät, että mitään epänormaalia ei käytössä ilmennyt.