mtalo kirjoitti: ↑Ma Syys 06, 2021 1:18 pm
Tuliko sulla jokin näpyttelyvirhe?
Lämmitystarve lasketaan +17 asteen lämpötilalla, joten teillä olisi lämmitystehon tarve
10.7kW / (17C-(-26C)) = 0.25kW / C
Eli 8kW teholla saatais lämmitettyä
8 kW / 0.25kW/C = 32 astetta,
joka riittäis ulkolämpötilaan
17C - 32C = -15C
Pikkasen laskelma voi vielä heiketä, jos patteritalo, koska patterikuumaa menovettä tehtäessä pumpun antoteho hieman tippuu.
Mutta olis tuo vähän niukka mitoitus. Meillä on laskennallisesti tarve noin 12kW, mutta eka pumppu oli 10kW ja ei siinäkään teho loppunut, kun on tapana pitää takassa valakiaa.
Ei tullu näpyttelyvirhettä. Kysyttiin tarjous myös maalämmöstä, tässä yhteydessä määritettiin lämmitystehon tarve - 26°
Matsikka: jos pakkasella riittää kiertoveden lämpötilaksi reipas 40° ei minun mielestäni kannata pattereita vaihtaa.
Ilmavesipumppu selviää tuosta oikein hyvin, meillä kiertoveden lämpö kävi viime talvena muistaakseni 48°
kovimmalla pakkasella. Silloin toki vastukset lämmittää mutta kuitenkin, kämppä ei kylmennyt.
Pakkasta oli kylmimpään aikaan - 29,9°,tämä lukema pakkasmittarin muistista.
Meillä siis fujitsu waterstage HP 11kw.
Keittiössä pidetään pienessä leivinuunissa tulta milloin muistetaan, ei läheskään joka päivä. Uuni on pieni, ei semmoinen 7 leivän uuni joka yksinään pitää puoli taloa lämpimänä.
Lattialämmitykseen menevä vesi joudutaan kai viemään suntin kautta?
Voi tulla tosi lämmin jos lattiassa kiertää 40-asteinen vesi..