Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta järjen käyttäminen on sallittua! Asiattomat viestit poistetaan kyselemättä.
Uskonnoista, etnisistä kysymyksistä, petoeläinkysymyksistä ja politiikasta keskusteleminen jätetään muille foorumeille.

Valvojat: Jammu, sohvi

beetu
Viestit: 88
Liittynyt: Su Kesä 08, 2008 7:48 pm
Paikkakunta: keski-suomi
Viesti:

Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja beetu »

-Onko kellään omakohtaista kokemusta kertoa aurinkokeräimistä, rintamamiestalo kyseessä jossa arimax 520 plus kaksoispesäkattila käytössä ja tarkoitus kokeilla aurinkokeräimiä tuohon laittaa, masinisti henkisesti tietysti, vuosi sitten ostin jäspin keräinpaketin, tasokeräimet(ollut vähän aikaa käytössä) 6 neliötä sekä pumppuhässäkät ja lämmönvaihtimet ym. Tulee maatelineeseen jonka viime keväänä jo tein,kääntyy noin 90 astetta. Kattilan vesitilavuushan on 370l ja erillistä varaajaa ei ole.Tuo kytkentä kattilaan vähän mietityttää, päällähän siinä on varaajan lähdöt ja alhaalla tuo tyhjennys proppu.Onko kellään vastaava käytössä?
korpirampa
Viestit: 1521
Liittynyt: Su Marras 30, 2008 3:21 pm
Paikkakunta: Nokia
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja korpirampa »

Tutulle laitettiin pellettikattilan rinnalle joku 500-1000 litran varaaja. Tuonne ajetaan aurinkolämpökeräimiltä lämpö. Tuolta uudesta varaajasta sitten ruokitaan pellettikattilaa, mistä edelleen lähtee käyttö ja lämmitysvesi. Uudessa varaajassa kyllä kuuma käyttövesi esilämmitetään, ja loppu pellettikattilassa, jos vesi liian kylmää tms.

Tuos on vähän haasteita ollut. Pellettikattilassa hukkaa vissiin niin paljon lämpöä, että aurinkolämpö hukkuu pannuhuoneen lämmitykseen. Jotain vastaventtiiliä on lisätty, kun lähti kierto painovoimaisesti väärinpäin jne. Sellasta kaikkee ”pientä”.

Kyllähän nuo keräimet lämpöä kerää, mutta jos ite ottaisin, niin nimellinen mitoitus ja siitä seuraava, isompi yksikkö katolle.

Tuo varaaja oli joku aurinkolämpöjärjestelmiin soveltuva, vai mikä lie hybridivaraaja. Kierukka ja vaippaliityntöjä oli monia.
SamiT
Viestit: 6788
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 12:50 pm
Paikkakunta: Paimio
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja SamiT »

Sähköurakoitsija esitti meille semmoista systeemiä että aurinkopaneelit lataisivat tuottamallaan sähköllä vastuksella suoraan lämminvesivaraajaa (2000l). Vesipuolen keräimet kun ei ole ihan halpoja nekään kaikkine pumppuineen ja putkineen.
Valmetit 20, 361, 359, 502, 305, 1203 ja 8450 sekä Valtra M130 ja T170.
korpirampa
Viestit: 1521
Liittynyt: Su Marras 30, 2008 3:21 pm
Paikkakunta: Nokia
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja korpirampa »

Oliko tarkoitus ajaa kaikki sähköpaneelien tuotto kattilaan? Vai ainoastaan ylijäämä, mitä ei kiinteistössä muuten kuluteta?

Nuo lämpökeräimet on tosiaan asennettuna putkien ja pumppujen yms. kanssa aika hintavia.
haller
Viestit: 981
Liittynyt: La Joulu 05, 2009 6:55 pm
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja haller »

Mitenkäs tuollaisessa aurinkokeräimessä menee kiehumisenesto? Eli jos mitoitus on reilu, varmaankin olisi aiheellista tehdä automaattinen lämpimän käyttöveden laskeminen viemäriin?

Aurinkopaneeleiden hyötysuhde on noin puolet tasokeräimen hyötysuhteesta. Jos tarvetta on pelkälle lämmölle, niin ainakin pinta-alaa tarvitaan aika paljon enemmän saman lopputuloksen saamiseksi. Ilman invertteriä oleva aurinkopaneeli + vastus -systeemi tuntuisi näin näppituntumalla aika kustannustehokkaalta ja huolettomalta vaihtoehdolta jos pelkkä lämpö on toiveena ja tila ei ole ongelma.
mrjb425
Viestit: 2031
Liittynyt: Pe Maalis 06, 2009 4:29 pm
Paikkakunta: Oulu
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja mrjb425 »

Naapurilla on aurinkosähkökennoja melko reilu määrä talonsa päädyssä. Kaikki sähkö menee vesivaraajan lämmitykseen.
Suunnilleen tähän aikaan vuodesta ei kovin usein ole tarvetta laittaa tulia kattilaan. Omistaja oli itsekin yllättynyt systeemin tehosta. Reilu puoli vuotta kaikki lämmin käyttövesi saadaan aurinkosähköllä.
forssu
Viestit: 2018
Liittynyt: Pe Marras 17, 2006 8:23 pm
Paikkakunta: Teuva
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja forssu »

haller kirjoitti: Ti Maalis 02, 2021 8:39 pm Mitenkäs tuollaisessa aurinkokeräimessä menee kiehumisenesto? Eli jos mitoitus on reilu, varmaankin olisi aiheellista tehdä automaattinen lämpimän käyttöveden laskeminen viemäriin?

Aurinkopaneeleiden hyötysuhde on noin puolet tasokeräimen hyötysuhteesta. Jos tarvetta on pelkälle lämmölle, niin ainakin pinta-alaa tarvitaan aika paljon enemmän saman lopputuloksen saamiseksi. Ilman invertteriä oleva aurinkopaneeli + vastus -systeemi tuntuisi näin näppituntumalla aika kustannustehokkaalta ja huolettomalta vaihtoehdolta jos pelkkä lämpö on toiveena ja tila ei ole ongelma.
Tuota kiehumisen estoa olen itsekkin pohtinut. Emännän talon katolle on aikoinaan keräimet laitettu ja niistä neste kiertää varaajan alemmassa kierukassa.
Juuri tällä viikolla ilmailin järjestelmää ja tottakai unohdin yhden hanan kiinni ilmauksen jälkeen , jolloin neste ei päässytkään kiertämään. Yli 140 asteista oli katolla oleva neste aamulla 10 aikaan kun aurinko hiukan valotteli. Varovasti avasin hanaa, että neste alkoi hiljalleen kiertää niin lämpö tippui johonkin 70 asteen nurkille.
Fordson Major -56
Fordson Major -52 ex bensa-petroli, ex 4-Custom, Nyt Trader 6
NH TM135, Fiatagri 110-90
allu-85
Viestit: 397
Liittynyt: Ti Huhti 09, 2013 8:16 pm
Paikkakunta: Somero
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja allu-85 »

Itsellä on vesitakka, 1000l hybridivaraaja ja aurinkokeräimet katolla, lape on etelään. Nyt on parina päivänä tullut sen verran lämpöä katolta ettei ole tarvinnut tehdä valkeaa pesään. Seurannasta olen katsellut niin yli 70c nestettä parhaimmillaan tullut katolta. Tälläkin hetkellä varjopuolen mittari ulko-oven päällä 1cja katolla 28,6c. 3,4kw aurinkojärjestelmä samalla lappeella pukkaa 921wattia. Ostin tämän järjestelmän asennettuna, olihan siinä hintaa, mutta saa lämpöä katoltakin oli ajatuksena. Muutimme viime toukokuussa, joten ei ole sen pidempää kokemusta. Heinä-elokuussa oli muutaman päivän sadejakso, silloin ei katolta lämpöä tullut, piti lämmittää puilla. Varaajassa myös vastus, jos ei ehdi puilla lämmittelemään.

Heinäkuussa lämpöä tuli niin paljon että varaajassa oli yli sata asteista vettä. On tuossa joku varosysteemi sitä varten. Tuskin kannattaa pelkkää kattilaa lämmittää, mielestäni menee raha hukkaan. Sitten, kun lämpöä alkaa tulemaan niin ei ole mihin sitä lataa.
jussi77
Viestit: 4417
Liittynyt: Ti Loka 14, 2008 12:18 pm
Paikkakunta: Kanta-Häme
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja jussi77 »

Mites talouden käyttövesi lämpenee, jos sinne käyttöveteen ajaisi sitä aurinkolämpöä.
Onko se kattila joskus aivan kylmä vai miten tuo lämmityssysteemi toimii ilman varaajaa?

Mulla on 300 litran käyttövesi- ja lattialämmön 230 litran puskurivaraajassa kierukat ja aurinkopiirissä on kolmitieventtiili, jolla lämpöä voi ohjata jompaan kumpaan tai oikeastaan voi mennä molempiinkin.
Mitä matalampi se varaajan alaosan lämpötila, sitä aiemmin sinne saa energiaa auringosta. Kiertopumppu taitaa käynnistyä 8-asteen erolla.
Tasokeräimet 6m2 eikä ole vielä ollut kiehumisongelmaa. Märkätilojen lämmitykseen mene aina hiukan energiaa. Hiukan kyllä viime kesän hellejaksolla jännitti olla pois kotoa pitkään. Varohan kyllä päästää varaajasta kuumaa vettä pois jossakin vaiheessa, mutta miten kuuma sen oikein sillon pitää olla.
korjailija
Viestit: 5516
Liittynyt: Ke Syys 21, 2016 9:11 pm
Paikkakunta: Länsi-Suomi
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja korjailija »

Jos kiehuntaa pelkää niin eikös se riittäisi kun asentaa termisen varolaitteen varaajaan. Meillä on 1000 litran varaaja ja 18 neliötä tyhjiöputkikeräimiä, varaajassa on kaksi alinta kierukkaa noille keräimille ja ylin kierukka on käyttövettä varten.
Kaksi kertaa on keräimien neste kiehunut, eka kerralla hajosi pumppu ja toisella kertaa oltiin kauan pois kotoa kuumimpaan kesäaikaan.
Tilanne korjaantui kun pitkien poissaolojen ajaksi nostin pumpun kierrokset täysille niin neste pysyy liikkeessä.
Siinä nestessä oli muistaakseni suositus ettei saa olla tiettyä aikaa yli 140 asteista, varaajan lämpö on meillä noussut maksimissaan 85 asteeseen noilla keräimillä.
Jos on pienempi varauskapasiteetti niin silloin mielestäni noiden keräimien mitoituksen pitää olla tarkempi.
Ja se neste kärsii jos pääsee kiehumaan pidemmän aikaa jolloin se kannattaa vaihtaa, koska ei sen jälkeen enää kestä pakkasta yhtä hyvin.
"Harrastelijan vika: halu oikopäätä yhdistää toisiinsa mielikuvitus ja tekniikka."
Johann Wolfgang von Goethe

Etiam si omnes, ego non
beetu
Viestit: 88
Liittynyt: Su Kesä 08, 2008 7:48 pm
Paikkakunta: keski-suomi
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja beetu »

-Tuossa kattilassa on kierrukka jolla käyttövesi lämpenee, meillä on tuo kattila ollut talviajan öljyllä pakkasten alettua,tänä talvena marraskuun alusta nyt helmikuun loppuun meni 1700l öljyä 4kk aikana, nyt kun pakkaset helpotti niin puita poltellut.Näin keväisin ja syksyisin jos sais keräimillä tuota puunpolttoa vähennettyä.
korjailija
Viestit: 5516
Liittynyt: Ke Syys 21, 2016 9:11 pm
Paikkakunta: Länsi-Suomi
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja korjailija »

Tänään oli ensimmäistä päivää kun oli aurinkoista lämmitys pelkästään keräimien varassa. 1000 litran varaajassa oli iltapäivällä alhaalla 62 astetta ja ylhäällä 54 astetta.
"Harrastelijan vika: halu oikopäätä yhdistää toisiinsa mielikuvitus ja tekniikka."
Johann Wolfgang von Goethe

Etiam si omnes, ego non
jussi77
Viestit: 4417
Liittynyt: Ti Loka 14, 2008 12:18 pm
Paikkakunta: Kanta-Häme
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja jussi77 »

korjailija kirjoitti: Ke Maalis 03, 2021 7:30 pm Tänään oli ensimmäistä päivää kun oli aurinkoista lämmitys pelkästään keräimien varassa. 1000 litran varaajassa oli iltapäivällä alhaalla 62 astetta ja ylhäällä 54 astetta.
Ei huano. Omien kokemusten mukaan helmikuussa alkaa saamaan lämpöä auringosta. Tammikuussa aurinko paistaa mun keräimiin niin vähän aikaa, että ei oikein ehdi tuottaa.
Tyhjöputket taitaa ottaa isommalla kulmalla eikä ole niin kranttu suuntauksesta. Toimiiko sitten paremmin talvella.
Avatar
valaut
Viestit: 2777
Liittynyt: Ma Maalis 24, 2014 11:57 am
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja valaut »

SamiT kirjoitti: Ti Maalis 02, 2021 7:51 pm Sähköurakoitsija esitti meille semmoista systeemiä että aurinkopaneelit lataisivat tuottamallaan sähköllä vastuksella suoraan lämminvesivaraajaa (2000l). Vesipuolen keräimet kun ei ole ihan halpoja nekään kaikkine pumppuineen ja putkineen.
Olin ennen, kun paneelit olivat mitä olivat aurinkokeräin miehiä, mutta nykyisellä tiedolla lämmittäisin juurikin vettä vastuksilla paneelien tuottamalla sähköllä.

Sähköjohtimet on ainakin putkia helpompia (halvempia) vetää. Kierukan kautta nuo keräimet lämmittää ja pitää huomioida kierto myös sähkökatkon aikaan tai varo laukeaa, kun aurinko paistaa. Olin joskus tekemässä akku + invertteri pakettia tuollaisen kiertovesipumpulle.

Edit: Siis tai lämmönvaihtimen kautta, kuten aloittaja oli hankkinut, mutta lämmönvaihdin tuo kierukkakin on.
imppu
Viestit: 8699
Liittynyt: Ke Touko 17, 2006 4:15 pm
Paikkakunta: Cat shaisse Hill
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja imppu »

Mieko ämpyilin että ottas panelien invertteriltä käyntiluvan ja tajumuhentajalla lämmittäs lämmönmittauksen perusteella kattilaa tahi varaajaa, kumpi sit oliskaa.
Huimat on muhentajaan kytkeny välipiiriin suoraan paneelit. Ja varaajja lämpimäksi.
Eivät raahi sähköjään myyvä.
..kesäaika on iltaharrastajan parasta aikaa...
beetu
Viestit: 88
Liittynyt: Su Kesä 08, 2008 7:48 pm
Paikkakunta: keski-suomi
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja beetu »

No nyt on keräimet ollu kuukauden päivät käytössä, tänäkin aamuna n.9 aikoihin keräimen pumppu alkoi pyöriä (kattilan lämpö 25) ja pysähtyi ilta kuuden tietämillä, nousi 64 asteeseen. eli noin 4-5 astetta tunnissa nousua.
Jammu
Viestit: 22648
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja Jammu »

minäkin olin aiemmin keräinten kannalla ja putket on laitettu pannuhuoneesta vinttiin. Keräimiä en raaskinut ostaa.

Nyt on nippu paneeleita ostettu ja varaajan vastukseen suoraan kytketty. 2,5kW on maksimit suurin piirtein mitä talteen saa. Paneelit on vasta valeasennuksessa talon seinällä ja menee katolle kun on kiinnikkeet hankittu.
Suomi kuuluu länsimaihin
jiipee
Viestit: 10655
Liittynyt: Su Tammi 01, 2006 5:01 pm
Paikkakunta: Kanta-Häme
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja jiipee »

imppu kirjoitti: Ke Maalis 03, 2021 9:18 pm Huimat on muhentajaan kytkeny välipiiriin suoraan paneelit. Ja varaajja lämpimäksi.
Eivät raahi sähköjään myyvä.
Mitä etuja tällä tamun käytöllä saadaan siihen verrattuna, että kytkisi paneelit suoraan varaajan vastukseen? Kontaktoria varmempi tasavirran katkaisu (varaajan termostaatin ohjaamana) tulee mieleen, mutta onko jotakin muuta?
Valtra-Valmet-Massey-Ferguson-Mercedes-Benz
Avatar
valaut
Viestit: 2777
Liittynyt: Ma Maalis 24, 2014 11:57 am
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja valaut »

imppu kirjoitti: Ke Maalis 03, 2021 9:18 pm Mieko ämpyilin että ottas panelien invertteriltä käyntiluvan ja tajumuhentajalla lämmittäs lämmönmittauksen perusteella kattilaa tahi varaajaa, kumpi sit oliskaa.
Huimat on muhentajaan kytkeny välipiiriin suoraan paneelit. Ja varaajja lämpimäksi.
Eivät raahi sähköjään myyvä.
Kuten jiipee kysyi, niin mitä tällä tamulla haetaan? Sen vähän, mitä asiasta tiedän, niin välipiiriin (B+ ja B-) tasajännitteen kytkemällä saa taajuusmuuttajan heräämään "henkiin", mutta jännite pitää olla luokka >200 VDC ja ei kai paneeleista tuollaisia tule? Toki ulkoisella 24 VDC syötöllä saa ohjauselektroniikan heräämään henkiin vaikka ilman välipiirin jännitettä.

Kolmivaihesähköä saisi ulos, mutta miten tuo olisi parempi, kuin paneeleilta saatava tasajännite? Ohjaukset, virranrajoitus ... ?

Vastukset eivät välitä syötetäänkö niitä tasa- tai vaihtojännitteellä. Avaa hiukan suunnitelmaasi. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, jos tuossa on punainen lanka, jota nyt en vaan tajua.
samipetri
Viestit: 66
Liittynyt: To Heinä 05, 2012 10:41 am
Viesti:

Re: Aurinkolämpöä keskuslämmitys kattilaan

Viesti Kirjoittaja samipetri »

valaut kirjoitti: La Huhti 17, 2021 4:02 pm
imppu kirjoitti: Ke Maalis 03, 2021 9:18 pm Mieko ämpyilin että ottas panelien invertteriltä käyntiluvan ja tajumuhentajalla lämmittäs lämmönmittauksen perusteella kattilaa tahi varaajaa, kumpi sit oliskaa.
Huimat on muhentajaan kytkeny välipiiriin suoraan paneelit. Ja varaajja lämpimäksi.
Eivät raahi sähköjään myyvä.
Kuten jiipee kysyi, niin mitä tällä tamulla haetaan? Sen vähän, mitä asiasta tiedän, niin välipiiriin (B+ ja B-) tasajännitteen kytkemällä saa taajuusmuuttajan heräämään "henkiin", mutta jännite pitää olla luokka >200 VDC ja ei kai paneeleista tuollaisia tule? Toki ulkoisella 24 VDC syötöllä saa ohjauselektroniikan heräämään henkiin vaikka ilman välipiirin jännitettä.

Kolmivaihesähköä saisi ulos, mutta miten tuo olisi parempi, kuin paneeleilta saatava tasajännite? Ohjaukset, virranrajoitus ... ?

Vastukset eivät välitä syötetäänkö niitä tasa- tai vaihtojännitteellä. Avaa hiukan suunnitelmaasi. Kuulostaa ihan mielenkiintoiselta, jos tuossa on punainen lanka, jota nyt en vaan tajua.
DC jännitteen katkaisu on ongelmallista kun virta on iso, valokaari ei sammu kytkimessä kuten vaihtovirralla tapahtuu kun virta käy nollassa.
Alla olevasta videosta asia selviää hyvin.
https://youtu.be/mQpzwR7wLeo

Paneleiltahan saa DC:tä monta sataa volttia kun laittaa paneleita sarjaan.
Vastaa Viestiin

Paikallaolijat