No ei tässä nyt olla likakaivoon salaojia vetämässä. Molemmat vedet johdetaan läheiseen avo-ojaan.sköne kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 11:53 am Lupatarpeen päättää luultavasti lopulta kunnan rakennustarkastaja. Jos näköpiirissä on joskus kämpän myynti, niin kyllä kannattaa r.tarkastajaa käyttää paikalla ja ainakin dokumentoida työt kunnolla.
Tiedän tapauksen, jossa -70 luvun tapaan oli salaojat johdettu likakaivoon. Rakentajapariskunnan erottua ja taloon jäänyt myi 20 vuoden jälkeen talon. Joutui myynnin jälkeen todella ison remontin kustantajaksi, kun salaojat olikin alkaneet toimia toisinpäin
Salaojan tekoa...
Re: Salaojan tekoa...
Re: Salaojan tekoa...
Eipä ne lumiesteet katolla auta maassa rinteeltä valuvia lumen sulamisvesiä. Nehän valuisivat edelleen seinänJumunen kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 8:15 amLaita lumiesteet katolle, niin lumet sulaa katolla ja lirisee rännejä pitkin alas. Ei tarvitse keväällä alkaa kolaushommiin.steami kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:36 pmEttä salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen? Uskon, että 110 salaojaputki ehtii kyllä vetää aikamoisen vesimäärän. Ja mikä estää laittamasta vaikka kaksi 110 putkea vierekkäin?sköne kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:07 pm Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
Salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen. Hulevesien johtaminen salaojiin pahimmillaan kastelee maaperää ja rakennuksia. Varsinkin häiriötilanteessa, jos salaoja on tukkeutunut.
Hyvät ohjeet löytyy RT-kortista no.81-11000 maksaa n. 20,-
Jos investoi salaojitukseen niin ei kannata tinkiä suunnitelusta ja materiaaleista.
Katolta tuleva sadevesi menee hulevesiputkea pitkin pois.
Olisihan se tilanne kuitenkin parempi, kuin nyt, kun ei ole minkäänlaista maaperän kuivatusta. Seinän vierus tulvii joka kevät.
Talon päädyssä ihan lähellä on syvä oja. Vedet olisi tarkoitus johdetaan ko. ojaan. Sinne menee sadevedetkin katolta.
Wanhan talon kivijalka on sen näköinen, että en uskalla salaojaa kaivaa ihan kivijalkaan kiinni... Ainakin 1 m ajattelin jättää kivijalkaan matkaa. .. mikäli kallio ei tule vastaan.
viereen.
-
- Viestit: 1318
- Liittynyt: Pe Heinä 06, 2012 11:16 pm
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Minä kaivoin metrin levyinen kaivannon anturan alapuolelle alkaen noin metrin päästä sokkelista, siihen salaoja ja hulevesiputki ja täyteen salaoja soraa. On sen jälkeen ollut tontin kuivin paikka eikä ole sokkeli kostea.
-
- Viestit: 1770
- Liittynyt: Ti Syys 25, 2007 9:56 pm
- Paikkakunta: P-savo
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Enkä minä sun hommistasi kommentoinutkaan. Herra tekee, kuin huvittaa.steami kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 2:21 pmNo ei tässä nyt olla likakaivoon salaojia vetämässä. Molemmat vedet johdetaan läheiseen avo-ojaan.sköne kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 11:53 am Lupatarpeen päättää luultavasti lopulta kunnan rakennustarkastaja. Jos näköpiirissä on joskus kämpän myynti, niin kyllä kannattaa r.tarkastajaa käyttää paikalla ja ainakin dokumentoida työt kunnolla.
Tiedän tapauksen, jossa -70 luvun tapaan oli salaojat johdettu likakaivoon. Rakentajapariskunnan erottua ja taloon jäänyt myi 20 vuoden jälkeen talon. Joutui myynnin jälkeen todella ison remontin kustantajaksi, kun salaojat olikin alkaneet toimia toisinpäin
oppia ikä kaikki
-
- Viestit: 1870
- Liittynyt: La Helmi 02, 2013 11:30 am
- Paikkakunta: Keski-Uusimaa
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Korkeimman tulvaveden korkeus ja siihen vielä ennakoida tulevaisuuden nousuvarat jos on riittävän paljon (1 m) alle salaojan pohjan toi vesi korko niin sittenhän se homma toimii ilman ihmeempiä suunnitelmia, toteutuuko ? jos ei niin hyvä olisi jonkinsortin suunnittelija ottaa jo alkuunsa. Ei tommosesta välttämättä kuntaa tarvitse vaivata kunhan tekee työn vaan hyvin.
Ei ne kunnon ohjeet ole mainospropagandaa, kannattaa vaikka vain vilkaista Uponorin salaojaputken sisään ja sitten sen kilpailevan halvemman version sisään, päältäpäin näyttää liki samalta ja se toinenhan on kymmeniä rosentteja halvempikin. Miksi ei sitten sillä tekisi ?
Ei ne kunnon ohjeet ole mainospropagandaa, kannattaa vaikka vain vilkaista Uponorin salaojaputken sisään ja sitten sen kilpailevan halvemman version sisään, päältäpäin näyttää liki samalta ja se toinenhan on kymmeniä rosentteja halvempikin. Miksi ei sitten sillä tekisi ?
Re: Salaojan tekoa...
Laitoitko salaoja soran päälle vedeneristyskerroksen?
-
- Viestit: 7903
- Liittynyt: Su Marras 09, 2014 5:39 pm
- Paikkakunta: Karuna
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Nyt en tiedä, kuinka syvään tarkoitus salaojaputki laittaa (anturan alapuolelle tietysti pitäisi saada), mutta jos tekisi se salaojan normaalisti, osittainen täyttö salaojasoralla.
Sitten vaikka muovi päälle, toinen salaojaputki ja pintaan asti täyttö soralla.
En sitten tiedä onko tästä mitään hyötyä yhteen putkeen verrattuna.
Sitten vaikka muovi päälle, toinen salaojaputki ja pintaan asti täyttö soralla.
En sitten tiedä onko tästä mitään hyötyä yhteen putkeen verrattuna.
Turha tarkkuus on teknistä tietämättömyyttä.
I see something wrong and fix it with
my hands (Anthrax)
Fordson major diesel -56
Case IH 685 XL -87
Joitakin 2 pyöräisiä, veneitä ja pienkoneita.
I see something wrong and fix it with
my hands (Anthrax)
Fordson major diesel -56
Case IH 685 XL -87
Joitakin 2 pyöräisiä, veneitä ja pienkoneita.
-
- Viestit: 972
- Liittynyt: La Joulu 17, 2005 2:55 pm
- Paikkakunta: Kaarina
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Ei näissä ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa, vaan riippuu myös rakenteista ja olosuhteista. Tuollaisessa tapauksessa laittaisin ilman muuta salaojituskerroksen ulottumaan pintaan saakka ja alkamaan riittävän etäältä sokkelista/perusmuurista sekä salaojituskerros laadukkaasta vähintään 8-16 sepelistä. Näin meilläkin on tehty ja kallio nousee pienimmillään 3 metrin päästä talon takaseinästä ylös. Talo rakennettu 2005 ja on ihan lvi-insinöörin tekemät kyseiset suunnitelmat.steami kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 8:33 pmEntäs kun seinän viereltä ei kunnollista kaatoa oikein saa. Maa lähtee nousemaan heti seinän vierestä. Kallio alkaa parin metrin päässä seinästä. Seinän viereen tulee runsaasti lunta katolta talven aikana. Minne ne vedet siitä lähtee, jos tiivistän maan salaojan kohdalta? Tietysti lumet voisi ottaa pois keväällä, mutta on hirmu homma jos pitää kolalla homma tehdä.
En edelleenkään ymmärrä, miksi lumien sulamisvesiä ei voi johtaa sepelikerroksen läpi salaojaan?
Ko. seinä on korjattu ainakin kaksi kertaa lahovaurioiden takia. Syy on selvä. Keväällä vesi seisoo seinää vasten...
Edelliseen hirsitaloon vuodelta 1914 kaivoin itse salaojat ja salaojittavana kerroksena käytin salaojasoraa ja pintaan sokkelin viereen seulanpääkiviä. Hyvin tuokin on toiminut. Rikkaruohoja kylläkin puskee läpi toisin kuin sepelistä.
Aiemmin mainitussa RT-kortissa on kaikissa esimerkkikuvissa salaojituskerroksessa vettä pidättävänä kerroksena vaaka routaeriste, mutta sokkelin vierusta ylös asti puhdasta salaojasoraa/sepeliä/seulanpääkiveä. Sellainen kapea kaista. Eli ei sinne sokkeliin kiinni tietenkään laiteta kaivuumaata tai mitään muutakaan epämääräistä routivaa tavaraa. Routaeristeen tarpeellisuus ja paikka riippuu rakenteesta sekä putkien peitesyvyydestä.
PS
-
- Viestit: 1318
- Liittynyt: Pe Heinä 06, 2012 11:16 pm
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Re: Salaojan tekoa...
Bingo!
Kiitos PS ja thames. Tätä minä kysymyksilläni hain. Tosiaan kaikissa ohjeissa, mitä katselin, on salaojan ylimmäisiksi kerroksiksi laitettu ensin routaeriste (joka yltää kivijalkaan asti), ja on yleensä vettä läpäisemätön uretaanieriste. Seuraavaksi vettä läpäisemätön maakerros (tai vettä läpäisemätön muovikalvo). Maanpinnalle laitetaan vielä kerros ruokamultaa. Tämä varmastikkin toimii, jos maanpinta saadaan kunnolla kaltevaksi kivijalasta pois päin. Minun tapauksessa kivijalkaa on näkyvissä noin 25 cm ja maa alkaa nousta välittömästi tästä. Parin metrin päässä kivijalasta alkaa jyrkästi nouseva kallio.
Minusta olisi parempi, että kasvillisuutta (esim. ruohoa) ei mielestäni pitäisi kasvaa ollenkaan kivijalan vieressä. Ohjeessa ruokamulta on levitetty kivijalkaa myöten.
Tässä vielä linkki ohjeeseen, jota pitäisi uskoa ainoana oikeana toimintaohjeena...
https://www.suomela.fi/salaojitus-ja-sa ... a-periaate
Kiitos PS ja thames. Tätä minä kysymyksilläni hain. Tosiaan kaikissa ohjeissa, mitä katselin, on salaojan ylimmäisiksi kerroksiksi laitettu ensin routaeriste (joka yltää kivijalkaan asti), ja on yleensä vettä läpäisemätön uretaanieriste. Seuraavaksi vettä läpäisemätön maakerros (tai vettä läpäisemätön muovikalvo). Maanpinnalle laitetaan vielä kerros ruokamultaa. Tämä varmastikkin toimii, jos maanpinta saadaan kunnolla kaltevaksi kivijalasta pois päin. Minun tapauksessa kivijalkaa on näkyvissä noin 25 cm ja maa alkaa nousta välittömästi tästä. Parin metrin päässä kivijalasta alkaa jyrkästi nouseva kallio.
Minusta olisi parempi, että kasvillisuutta (esim. ruohoa) ei mielestäni pitäisi kasvaa ollenkaan kivijalan vieressä. Ohjeessa ruokamulta on levitetty kivijalkaa myöten.
Tässä vielä linkki ohjeeseen, jota pitäisi uskoa ainoana oikeana toimintaohjeena...
https://www.suomela.fi/salaojitus-ja-sa ... a-periaate
-
- Viestit: 1318
- Liittynyt: Pe Heinä 06, 2012 11:16 pm
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Ei siinä salaoja sorassa näy mikään kasvavan, tuommonen remontti on helppo tehdä kaivurilla. Minulla upposi se nuppikuorma noin 10m salaojaan. Laitoin vielä tarkistuskaivon ja joku kevät ohjannut sulamisvedet siihen, putkihan on pohjasta umpinainen.
-
- Viestit: 12985
- Liittynyt: Ma Loka 25, 2010 9:12 am
- Paikkakunta: Kuopio
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
https://www.rakentaja.fi/artikkelit/858 ... lla_on.htm
Pientalon katolta valuu vuosittain keskimäärin 50-100 m3 sade- ja sulamisvesiä, joita ei saa johtaa salaojaan. Jos näin tehtäisiin, rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin, eli putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitäisi.
Tekemällä virheistä oppii.
Re: Salaojan tekoa...
Pyydän, että edes yrittäisitte lukea kirjoittamaani. Olen useaan otteeseen maininnut, että katolta valuvat vedet ohjataan rännikaivoon ja siitä edelleen läheiseen ojaan. Tämä on jo aiemmin rakennettu. Nyt on kyse pelkästään lumien sulamisvesistä ja sadevesistä ja maahan satavista sadevesistä. Nämä vedet johdan erillisiä putkia pitkin läheiseen avo-ojaan. Ohjeessahan on, että molemmat vedet ohjataan samaan yhteiseen perusvesikaivoon, josta sitten eteenpäin... Tämähän vaatii erillisen padotusventtiilin, että sadevedet ei pääse salaojaputkiin... jne..Superdextaaja kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 1:43 pm https://www.rakentaja.fi/artikkelit/858 ... lla_on.htmPientalon katolta valuu vuosittain keskimäärin 50-100 m3 sade- ja sulamisvesiä, joita ei saa johtaa salaojaan. Jos näin tehtäisiin, rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin, eli putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitäisi.
Tässä tapauksessa mitään perusvesikaivoa ei tarvita. Avo-oja tuskin tulvii ikinä niin paljon, että vettä pääsisi takaisin päin salaojiin.
Toiseksi.. onkohan edes asiallista tyrkyttää täällä aivan selvästi mainosmielessä tarkoitettuja ohjeita ihmisille ensimmäisenä ja oikeana totuutena? Olet ilmeisesti Uponorin palkkalistoilla?
-
- Viestit: 5780
- Liittynyt: Ti Loka 21, 2008 9:17 pm
- Paikkakunta: Perniö As.
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Tein ja ojan mitä Bobcatin kauha oli leveä 110 putki ja pintaa asti salaojasepeliä. Ylempää rinteestä valuvan veden leikkaa ennen taloa pois niin ettei talonalla ole enää lammikkoa sateen jälkeen.
Koko piha niin tiivistä hiekkaa että 10 sentin kerros on vettä läpäisemätön. Kävi yksi tuttu kaivamassa lisää salaojaa ja laittoi tuota hiekkaa pintaan. Tein salaojan päälle lammikon kohdalle "kaivon" rumpuputkesta ja sepelistä, pintaan laitoin tuota hiekkaa taas ja pakko oli käydä siihen kangella reikä tekemässä kun lammikko oli uudestaan salaojan päällä.
Rautakangella kun pisti niin meni vesi kuin viemäristä.
Ei uskoisi kuinka tiivistä tuo hiekka voi olla.
Huonopuoli tuossa pintaan asti täytössä on että arvokkaampaa sepeliä menee enemmän, sillä erotuksella että lopputulos on kyllä hyvä.
Ei myöskään tietysti jäädy talvella, että perälevyn kanssa saa olla tarkkana noissa kohdissa ettei haukkaa.
Hymas Typ 3
Chaseside Loadmaster 800TC -59
Fordson Super Major -61
Fordson Super Dexta -63
Fordson Super Major Manuel -63
Ford 3000 SoS -66
Sisu Karhu L-137 CIT-4x4 -79
Hiab 650/1 -79
Hiab 950/2 -82
Volvo 740 GLE -84
Copma C1830 N3L -89
Tico 1080HT -91
Ruiskutuspumppuhuolto
Chaseside Loadmaster 800TC -59
Fordson Super Major -61
Fordson Super Dexta -63
Fordson Super Major Manuel -63
Ford 3000 SoS -66
Sisu Karhu L-137 CIT-4x4 -79
Hiab 650/1 -79
Hiab 950/2 -82
Volvo 740 GLE -84
Copma C1830 N3L -89
Tico 1080HT -91
Ruiskutuspumppuhuolto
-
- Viestit: 12985
- Liittynyt: Ma Loka 25, 2010 9:12 am
- Paikkakunta: Kuopio
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Minun mielestäni nuo on ihan käypäsiä ohjeita ja perusperiaatteita kenen tahansa salaojaprojektiin. Ei topiikin otsikossa ole nyt mitenkään yksilöity, että tässä käsitellään vain sinun projektia.steami kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 5:43 pmPyydän, että edes yrittäisitte lukea kirjoittamaani. Olen useaan otteeseen maininnut, että katolta valuvat vedet ohjataan rännikaivoon ja siitä edelleen läheiseen ojaan. Tämä on jo aiemmin rakennettu. Nyt on kyse pelkästään lumien sulamisvesistä ja sadevesistä ja maahan satavista sadevesistä. Nämä vedet johdan erillisiä putkia pitkin läheiseen avo-ojaan. Ohjeessahan on, että molemmat vedet ohjataan samaan yhteiseen perusvesikaivoon, josta sitten eteenpäin... Tämähän vaatii erillisen padotusventtiilin, että sadevedet ei pääse salaojaputkiin... jne..Superdextaaja kirjoitti: ↑Ti Tammi 26, 2021 1:43 pm https://www.rakentaja.fi/artikkelit/858 ... lla_on.htmPientalon katolta valuu vuosittain keskimäärin 50-100 m3 sade- ja sulamisvesiä, joita ei saa johtaa salaojaan. Jos näin tehtäisiin, rankkasateella täyttyvät salaojat alkaisivat työntää vettä talon perustuksiin, eli putkisto toimisi juuri päinvastoin kuin pitäisi.
Tässä tapauksessa mitään perusvesikaivoa ei tarvita. Avo-oja tuskin tulvii ikinä niin paljon, että vettä pääsisi takaisin päin salaojiin.
Toiseksi.. onkohan edes asiallista tyrkyttää täällä aivan selvästi mainosmielessä tarkoitettuja ohjeita ihmisille ensimmäisenä ja oikeana totuutena? Olet ilmeisesti Uponorin palkkalistoilla?
Tekemällä virheistä oppii.
Re: Salaojan tekoa...
Onko niin, että ilmaiseksi ei saa puolueettoman tahon laatimia ohjeita? Tavaran myyjät kyllä osaavat tehdä ohjeet niin, että taatusti saadaan menemään tavaraa mahdollisimman paljon.sköne kirjoitti: ↑La Tammi 23, 2021 9:07 pm Nykyään on tavoitteena pitää salaojista pois sade- ja sulamisvedet eli ns. hulevedet. Ne johdetaan omissa putkissaan pois.
Salaojien kapasiteetti varataan vain maaperän kuivatukseen. Hulevesien johtaminen salaojiin pahimmillaan kastelee maaperää ja rakennuksia. Varsinkin häiriötilanteessa, jos salaoja on tukkeutunut.
Hyvät ohjeet löytyy RT-kortista no.81-11000 maksaa n. 20,-
Jos investoi salaojitukseen niin ei kannata tinkiä suunnitelusta ja materiaaleista.
-
- Viestit: 1770
- Liittynyt: Ti Syys 25, 2007 9:56 pm
- Paikkakunta: P-savo
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Nyt vasta huomasin tämän viestin. En halua väittää, että jokin tapa olisi ehdottomasti säädösten vastainen tai mukaisesti. On kuitenkin vähän eri tapauksia enkä ole siinä määrin ammattilainen, että voisin kertoa miten soveltaa määräyksiä tähän tapaukseen. Paikkakunnan rakennustarkastaja on se, jonka sanaan voi myöhemminkin vedota.steami kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 2:15 pmNäinhän se on ja minun tapauksessa räystäsvedet menevät asianmukaisesti omassa putkessa läheiseen ojaan.sköne kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:57 amNe räystäsvedet pitää laittaa omissa reiättömissä putkissa. Hyvät ohjeet on julkaistu, jos niitä uskoo ja ymmärtää käyttää.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:31 am Vaatiikos vanhan omakotitalon salaojitus jonkunlaiset luvat ja suunnitelmat ja valvonnat yms.? Uusiin taidetaan vaatia nykyään pistämään kahdet salaojaputket rinnakkain, toiset maan sisäisille vesille ja toiset räystäskourujen vesille.
Tässähän kysyttiin, vaatiiko mikään laki tekemään näin? Onko sille valvonta olemassa?
Kirjoitit, että "pitää laittaa". Mikäs säännös tai asetus niin määrää? Vastaa nyt kysyjälle kun tunnut tietävän ?
Muutama seikka, jotka mielestäni "pitää" huomioida:
- Pintavedet ns. hulevedet on syytä viedä omissa putkissa. Mieluummin reiättömissä (eli 1-reikäisessä (saivartelun varalta)). Maan päältä en johtaisi mitään vettä rakennuksen suojaamiseksi tarkoitettuun salaojaputkistoon.
En myöskään muuta salaojaputkea käyttäen perustuksen vieressä. Kun sinne maan alle ja salaojaputkeen ei aina pääse näkemään tuleeko vesi sieltä ulos vai imeytyykö se maahan putken alueella. Viemäriputki tulvii jos on tukossa.
- Salaojille riittävästi tarkistuskaivoja, että voi todeta niiden toiminnan. Ainakin jokaisen -90 ast. suunnanmuutokseen.
- Suodatinkangasta on syytä käyttää, että saa eri maalajit pidettyä toisistaan erillään.
- Jos sitten haluaa imeytyskentän sulamisvesille, niin sen voi tehdä erikseen salaojaputkista vettä pidättävän kerroksen päälle. Siinä voi tarvita sitten sulanapitokaapelia.
- Patolevyllä voi suojata sokkelin sellaisessa tapauksessa, kun vesi ei ehdi valua salaojaputkistoon ennen sokkeliin imeytymistä. Eli patolevy pitää veden poissa sokkelista, kunnes on valunut salaojaan.
Voin laittaa siitä RT-kortista yv. muutaman valokuvan.Julkisesti ei sitä viitsi jakaa, vaikka en rahaa siitä saa, on kai jotain tekijänoikeuksiakin tuollaisilla julkaisuilla. Ei se suuresti poikkea täällä jo olleen linkin ohjeista.
-
oppia ikä kaikki
Re: Salaojan tekoa...
Hmm... tuo patolevyn asennus aika hankalaa.Kivijalka on valettu kahdesta kohtaa kallion/suuren kiven päälle. Kallion/kiven päällä on betonianturaa vain noin 10 cm ulkoverhouslaudoituksen alapuolella. Näiltä kohti patolevyä ei saa laitettua asiallisesti pystyyn.sköne kirjoitti: ↑Ke Tammi 27, 2021 12:40 pmsteami kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 2:15 pmNäinhän se on ja minun tapauksessa räystäsvedet menevät asianmukaisesti omassa putkessa läheiseen ojaan.sköne kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:57 amNe räystäsvedet pitää laittaa omissa reiättömissä putkissa. Hyvät ohjeet on julkaistu, jos niitä uskoo ja ymmärtää käyttää.Superdextaaja kirjoitti: ↑Su Tammi 24, 2021 9:31 am Vaatiikos vanhan omakotitalon salaojitus jonkunlaiset luvat ja suunnitelmat ja valvonnat yms.? Uusiin taidetaan vaatia nykyään pistämään kahdet salaojaputket rinnakkain, toiset maan sisäisille vesille ja toiset räystäskourujen vesille.
Tässähän kysyttiin, vaatiiko mikään laki tekemään näin? Onko sille valvonta olemassa?
Kirjoitit, että "pitää laittaa". Mikäs säännös tai asetus niin määrää? Vastaa nyt kysyjälle kun tunnut tietävän ?
- Patolevyllä voi suojata sokkelin sellaisessa tapauksessa, kun vesi ei ehdi valua salaojaputkistoon ennen sokkeliin imeytymistä. Eli patolevy pitää veden poissa sokkelista, kunnes on valunut salaojaan.
-
- Viestit: 9524
- Liittynyt: To Marras 08, 2007 7:26 pm
- Paikkakunta: Ruovesi
- Viesti:
Re: Salaojan tekoa...
Moni tekee varmaan saman virheen maanpinnan muotoilussa seinän vierellä, kuin minäkin joskus nuorempana, eli ei ota huomioon maan jäätymisestä johtuvaa kohoamista talviaikana. Silloin sulamisvedet valuvat seinän viereen, joka saattaa olla tilapäisesti reilustikin ympäristöä matalammalla. Virheestä oppineena olen sittemmin huolehtinut, että kaato seinänvierestä on riittävän iso.
Ford 6610, -82
Ford 6640, -96
Ford 6640, -96
Re: Salaojan tekoa...
Nämä virheet todettiin itse ja myöskin kuntotarkastaja huomasi, kun talon puoli vuotta sitten tyttäreni osti. Putosi hinta ihan kivasti.olliki kirjoitti: ↑Ke Tammi 27, 2021 7:44 pm Moni tekee varmaan saman virheen maanpinnan muotoilussa seinän vierellä, kuin minäkin joskus nuorempana, eli ei ota huomioon maan jäätymisestä johtuvaa kohoamista talviaikana. Silloin sulamisvedet valuvat seinän viereen, joka saattaa olla tilapäisesti reilustikin ympäristöä matalammalla. Virheestä oppineena olen sittemmin huolehtinut, että kaato seinänvierestä on riittävän iso.
Korjattavissa olevia juttuja. Katsoin, että kannattaa hankkia oma pieni kaivinkone ja korjata asiat itse. .. Jää ihan hyvä talo tuleville sukupolville..
Tässäpä puuhaa eläkepäivien ratoksi..
Paikallaolijat
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kema, Majestic-12 [Bot], tane II ja 68 vierailijaa