jiipee kirjoitti: ↑La Syys 26, 2020 7:20 pm
valaut kirjoitti: ↑Pe Syys 25, 2020 11:56 am
Tämä on mielestäni hiukan harmaata aluetta. Urakoitsija X asentaa verkonvaihtokytkimen keskukseen ja kojevastakkeen ulkoseinään. Tehdään käyttöönottotarkastus ja pöytäkirja. Kaikki on tehty, kuin oppikirjasta.
Tilaaja Y vie generaattorin 40 m päähän ulkorakennukseen ja käyttää kytkentään 1,5 mm2 (halvinta) kumikaapelia.
Oikosulkuvirta jää aivan varmasti niin pieneksi, että syötön automaattinen poiskytkentä ei toteudu 400 ms ajassa.
Maallikolta ei voida olettaa, että hän tietäisi tuon taivaallista vaadituista syötön automaattisen poiskytkennän ajoista. Generaattori ei välttämättä ole edes tontilla vielä, kun asennuksia tehdään, niin urakoitsijan on paha ottaa kantaa asiaan. Tehdään ehkä vain varausta generaattorille.
Kaikissa generaattoreissa ei ole VVS-katkaisijaa lähdössä, joka auttaisi useammassa tilanteessa. Tässä syötetään siis kiinteää sähköasennusta.
Mistä tällaisessa tapauksessa todennäköisimmin alkaa savu nousemaan pidempiaikaisen ylikuorman tapauksessa, kun katkaisua ei tapahdukaan?
Mites tämän asian esittelisi... Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus ovat kaksi eri asiaa.
gG-sulakkeen (joka toimii molempina), ja 16 A tulppasulakeen laukaisukäyrä on tämän näköinen:
http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/mat ... o_0904.pdf
Käyrä ei ole lineaarinen. 1,6 x ylivirralla 26,5 A sulake palaa tunnissa.
Tuo 0,4 s toiminta-aika liittyy oikosulkusuojaukseen ja silloin pitäisi oikosulkuvirta olla vähintään 110 A. Kuitenkin jo 65 A oikosulkuvirralla sulake palaa <5 s. 65 A oikosulkuvirta jo aika vähän. Oikosulkuvirta laskee, mitä pidemmälle mennään, ohuemilla kaapeleilla ja huonolla maadoituksella.
Johdonsuojakatkaisijoiden laukaisukäyrässä ero oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen välillä näkyy vielä paremmin:
http://www2.amk.fi/Ensto/www.amk.fi/mat ... ka0904.pdf
Mitäs sitten tapahtuu, jos oikosulkusuojauksen toiminta-aika on vaikka 2 s, eikä vaadittu 0,4 s? Sähkölaitteisto ei siitä kyllä kärsi, mutta, jos virtapiirissä on ihminen jatkeena, niin vahinkoa tulee enemmän, mitä 0,4 s toiminta-ajalla.
Miten nuo henkilösuojalaitteiden ajat ja virtarajat on valittu? Legendana kiertää, että perustuisivat Auschwitzin keskitysleirissä työskennelleen Josef Mengelen hivenen epäeettisiin lääketieteellisiin kokeisiin.
Otetaan vielä esimerkkinä moottoripiiri, 1,5 kW vesipumppu. Nimellisvirta 3,1 A / 400 V. Etusulakkeet 10 A gG-tulpat. Sulakkeet suojaavat kyllä ryhmän muuten oikosululta ja ylikuormitukselta, mutta moottoria antavat ajaa tunnin 19 A virrallalla. Moottorin palaminen on melko todennäköistä. Tämän takia moottoripiireissä käytetään esim. lämpörelettä suojaamaan moottoria ylikuormitukselta. Palovaara tulee myös jossain kohtaa vastaan. Esimerkkinä pölisevä viljakuivuri ja kuljetinmoottori siellä.
Alkuperäiseen kysymykseen. Savu nousee pidemmässä ylikuormituksessa pistorasiasta ja tulpasta. 16 A suko ei kestä oikeasti ottaa edes nimellisvirtaansa. Olisi hyviä valokuvia aiheesta, mutta en voi laittaa, kun ovat asiakkaan luota.