www.masinistit.com Foorumin päävalikko
Masinistit-sivusto
www.masinistit.com
Masinistien keskustelupalsta
 
 OhjeOhje   HakuHaku   KäyttäjälistaKäyttäjälista   KäyttäjäryhmätKäyttäjäryhmät   RekisteröidyRekisteröidy 
 KäyttäjätiedotKäyttäjätiedot   Kirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestitKirjaudu sisään tarkistaaksesi yksityiset viestit   Kirjaudu sisäänKirjaudu sisään 

sähköpistorasian asennuksesta: vaihe vasemmalle vai oikealle

 
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista
Näytä edellinen aihe :: Näytä seuraava aihe  
Kirjoittaja Viesti
samip



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 198

LähetäLähetetty: 14.01.2006, 14:48    Viestin aihe: sähköpistorasian asennuksesta: vaihe vasemmalle vai oikealle Vastaa lainaamalla viestiä

kuukausi sitten purin pistorasian pois ja nyt en enää muista kumpi pykälien mukaan tulee vasemmalle puolelle...
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Vieras






LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:03    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Mulla on sama ongelma noiden jatkoroikkien kanssa. Ei tahdo millään muistaa:-)
Takaisin alkuun
MF165S



Liittynyt: 20 Dec 2005
Viestejä: 36
Paikkakunta: Peräpohjola

LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:13    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Vaihejohto tulee oikealle, siis seinäpistorasiassa,
onhan niitä myös sellaisia pistorasioita joissa navat on ylös-alas suunnassa, mites niissä, ammattikouluajoilta ei muistu,
että niistä ois puhuttu.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vieras






LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:23    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Liekö merkitystä?
Takaisin alkuun
MF165S



Liittynyt: 20 Dec 2005
Viestejä: 36
Paikkakunta: Peräpohjola

LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:25    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Ei käytännön merkitystä, mutta opetettiin koulussa tekemään näin,
vaihe aina oikealle.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
samip



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 198

LähetäLähetetty: 14.01.2006, 15:36    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Oikein tuo sitten meni, oikealle laitoin vaiheen... mittasin tuolta autotallin pistorasiasta ja luotin siihen että tönön sähköasennukset on aikoinaan tehty oikein.

Sähköisestihän tuolla ei ole merkitystä, mutta sit jos jotain vahinkoja tulee ja aletaan pian penkomaan asennuksia auki... ei tarvi ainakaan vakuutusyhtiöiden kanssa alkaa tappelemaan kun asennukset on pykälien mukaan.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Thome



Liittynyt: 18 Dec 2005
Viestejä: 93
Paikkakunta: vesanto

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 11:48    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Vaihe vasemmalla on väärin! Tälläisen lorun opettaja kouluaikaan opetti.
vaaka-asennuksissa opetettiin laittamaan ylös, mutta jotkut laittavat alaskin. Lopputuloksella ei ole käytännön merkitystä, kysehän on lähinnä tavasta. Itse kuitenkin laitan ylös ja oikealle.
_________________
Kaikki alle 6-pyttyset on puolimoottoreita
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti MSN Messenger
Velman



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 2262
Paikkakunta: Satakunta

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 12:07    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Vaihe aina oikealle ja ylös Cool
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
kenny79



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 681
Paikkakunta: karvia

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 14:06    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Itse ei saa tehdä kiinteitä asennuksia. Pitää olla valtuutettu sähköasentaja asialla.

Sulakkeen saa vaihtaa, ja valovirta laitteeseen vaihtaa pistokkeen, ja itse saa jatkojohdon tehdä, jos on varma tekemisistään. Näin meille sanottiin koulussa, kun oli semmonen kiertosysteemi auto-metalli-sähkö alojen kesken.
_________________
Quidquid latine dictum sit, altum videtur Wink
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
samip



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 198

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 14:15    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

kenny79 kirjoitti:
Itse ei saa tehdä kiinteitä asennuksia. Pitää olla valtuutettu sähköasentaja asialla.


Tätähän ei kysytty tässä topicissa! Wink
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
MF165S



Liittynyt: 20 Dec 2005
Viestejä: 36
Paikkakunta: Peräpohjola

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 16:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Eikös se mennyt niin, että itse saa tehdä vaikka omakotitalon kaikki sähköt, kunhan asennusluvat omaava henkilö tarkastaa ja laittaa nimensä vakuudeksi alle. Wink
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Valdo



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 371
Paikkakunta: Satakunta

LähetäLähetetty: 15.01.2006, 18:14    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Sanokaan, jos sillä ei ole kerran merkitystä, niin miksi UPS:ssa tulee hälytys ja lataus ei lähde päälle kun laittaa "väärinpäin".
Tuossa viikolla kytkin Powerwaren ja näin teki, ohje manuskassa "jos suko vaihda toisinpäin".
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti
Lumimies



Liittynyt: 19 Dec 2005
Viestejä: 37
Paikkakunta: Ylöjärvi

LähetäLähetetty: 16.01.2006, 01:31    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Olisko niin, että siinä sun UPS:sissa on tasavirta. Silloin napaisuudella ON
väliä.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Vallu-Veke



Liittynyt: 18 Dec 2005
Viestejä: 109
Paikkakunta: Lieto

LähetäLähetetty: 16.01.2006, 08:09    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Valdo. Onko sen upsin pistotulpan päässä merkitty nolla ja vaihe?
Yleensä pistotulpissa ei ole. Yleensä ne laitetaan niin päin, kun käteen sattuu ja tökätään reikään. En tiedä pikku upseista, mutta isoissa, jotka kytketään verkkoon erillisellä kiinteellä kaapelilla täytyy olla vaihe ja nolla oikein, koska upsi on normaalitilanteessa ns. samaa puuta verkon kanssa. Akusto, vaihtosuuntaaja, jne. on verkon rinnalla tavallaan. Siis se johtuu sen upsin sisäisestä kytkennästä vaan, että vaihe ja nolla kuuluu olla oikein päin. Näin luulisin.
Tuosta vaiheen ja nollan kytkentäjärjestyksestä ei muistaakseni ole mitään varsinaista määräystä, koska sillä ei ole mitään merkitystä käytännössä. Jossain ST-kortiston suosituksissa, missä on suositellut kojeiden asennuskorkeudet esimerkisi on muistaakseni ollut ohjeena oikealle ja alas. Mutta en ala inttämään. Nykyisin monissa pistorasioissa on merkitty L, N ja PE tai se maadoitusmerkki, niin ei ole tullut enää ajateltua, kun sen kojeen laittaa ainakin pystysuorassa aina silleen, että voi lukea ne merkinnät.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
-SS-



Liittynyt: 18 Dec 2005
Viestejä: 8221
Paikkakunta: LOHJA, MUURLA

LähetäLähetetty: 16.01.2006, 08:45    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Sit voi käyttää myös semmoista kolmenapaista pistoketta/pistorasiaa , jossa 0, suojamaa ja vaihe menee vain yhdellä tavalla.

-SS-
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti Lähetä sähköposti Käy lähettäjän sivustolla MSN Messenger
jiipee



Liittynyt: 01 Jan 2006
Viestejä: 3056

LähetäLähetetty: 16.01.2006, 11:11    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Monet pikku-UPSit tutkii pistotulpan oikean/väärän asennon mittaamalla niistä pistotulpan tapeista tulevien johtojen ja suojamaan välistä jännitettä. Jos UPSin mielestä nollajohdoksi tarkoitetun ja suojamaan välillä on jännite, piippaa upsi ja syttyy jokin virhevalo.

Tällaista UPSia ei voi tästä syystä kytkeä ollenkaan maadoittamattomaan pistorasiaan, koska nollan tunnistus ei silloin toimi (runko "kelluu" yleensä kahden kondensaattorin välissä n. 115V jännitteessä rakennuksen maadoitukseen nähden) ja UPSi huutaa koko ajan, vaikka pistotulppaa kääntäisi. Tässä tapauksessa se näkee saman 115V sekä vaihe- että nollajohdon ja "suojamaan" välillä, koska suojamaata ei oikeasti ole, vaan se on nollan ja vaiheen jännite-eron puoliväli.

Näin ainakin niissä pikku-UPSeissa, joita olen joskus verkkovirtapuolen osistaan korjannut.
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
kenny79



Liittynyt: 17 Dec 2005
Viestejä: 681
Paikkakunta: karvia

LähetäLähetetty: 21.01.2006, 15:41    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

samip kirjoitti:
kenny79 kirjoitti:
Itse ei saa tehdä kiinteitä asennuksia. Pitää olla valtuutettu sähköasentaja asialla.


Tätähän ei kysytty tässä topicissa! Wink


Juu aattelin vaa huomauttaa asiasta, kuinka sen pitäisi olla tehty. Eikä meillekkää sähkäriä soitella ihan pikkujutun takia. Siinävaiheessa soitellan, kun itse tiedä mitä tekee. Heh, kompressorin kontaktoriohjaukset sähkäri kävi vain hyväksymässä samalla, kun veti pääsulake kaapilta oman piuhan kompuralle.
_________________
Quidquid latine dictum sit, altum videtur Wink
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
skraba



Liittynyt: 28 Dec 2005
Viestejä: 710
Paikkakunta: Porvoo

LähetäLähetetty: 21.01.2006, 18:27    Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä

Uhhoh. Meillä oli aikanaan ammattikoulussa sellaset opit, että nolla vasemmalle tai ylös. Ja nyrkkisääntönä, että tekee miten tekee, niin tekee sitten koko kohteen samalla tavalla.

Väliähän tuolla ei ole.... Ootteko koskaan lukenut muuten noita tilastoja, joissa on lueteltuina sähkötapaturmissa kuolleet? Kaksi nousee kärkeen: 1) betonimylly ja 2) jatkoroikat (tai useampi peräjälkeen) Very Happy
_________________
- Skraba
Takaisin alkuun
Näytä käyttäjän tiedot Lähetä yksityinen viesti
Näytä edelliset viestit:   
Lähetä uusi viesti   Vastaa viestiin    www.masinistit.com Foorumin päävalikko -> Sekalaista Kaikki ajat ovat GMT + 2 tuntia
Sivu 1 Yht. 1

 
Siirry:  
Et voi kirjoittaa uusia viestejä tässä foorumissa
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa
Et voi muokata viestejäsi tässä foorumissa
Et voi poistaa viestejäsi tässä foorumissa
Et voi äänestää tässä foorumissa


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group