Mites nämä pannuhuoneesta löytyvät kiertovesipumput.
Suostuvatko pyörimään näiden "kiinanihmeiden "kanssa?
Viritys voidaan katsoa onnituneeksi jollei teho laske enempää kuin 10%
Calmari
Viestit: 1605
Liittynyt: Ma Helmi 06, 2006 9:49 am
Paikkakunta: Lemi
Viesti:

Viesti Kirjoittaja Calmari »

Sähkömasinisti kirjoitti:Kannattaa todella lukea, ja vielä tärkeämpää on ymmärtää mitä on lukenut.
Siis yksivaiheisesta 230 VAC jännitteestä ei saa taajuusmuuttajalla 400/230VAC jännitettä ja piste.
Eli ihan lyhyesti, yksivaiheista muuttajaa ei voida käyttää syöttämään kolmivaiheista sähköverkkoa ilman mittavia muutoksia.
Tuota jos nyt oikein olen ymmärtäny niin taajuusmuuttaja ensin tasasuuntaa tulevan sähkön ja sitten uudestaan tekee vaihtosähköä, mistä se tietää mistä tuo tasavirta on kotoisin ?? saattaa vaatia jonkun hakkurin mutta silti joku vois selittää kun en tuostakaan ihan perille päässy http://fi.wikipedia.org/wiki/Taajuusmuuttaja
Sähkömasinisti
Viestit: 1114
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 7:42 pm
Viesti:

Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »

Taajuusmuuttajalle on samantekevää mistä tasavirta on peräisin.
Nykyään on sovelluksia, joissa taajuusmuuttajille syötetään pelkästään tasajännitettä. Tasajännitteen syöttöä/ulosottoa varten taajuusmuuttajissa on nk. välipiirin DC liittimet.
Silloin kun moottoreilla joudutaan myös jarruttamaan, useampia taajuusmuuttajia voidaan kytkeä yhteen välipiireistään, tällöin energiaa siirretään suoraan DC jännitteellä.
Jarruttaessaan taajuusmuuttajan välipiirin jännite pyrkii nousemaan ja yhteenkytkettynä sen voi käyttää toinen rinnakytketty taajuusmuuttaja.
Isommissa sovelluksissa noita yhteenliitettyjä taajuusmuuttajia ja servoja voi olla jopa kymmeniä.
Yhteenkytkennällä voidaan saavuttaa huomattavia energiansäästöjä esim. painokoneissa, joissa on samanaikaisesti sekä jarruttavia, että vetäviä moottoreita ja servoja.
Jos moottorit jossain vaiheessa prosessia pelkästään jarruttavat, esim, koneen alasajossa, niin välipiiriin tuleva energia voidaan syöttää takaisin verkkoon erillisen verkkohakkurin kautta.


Se miksi taajuusmuuttaja ei voi edelleensyöttää korkeampaa jännitettä kuin siihen tuotava jännite johtuu pelkästään siitä, että taajuusmuuntajassa ei ole normaalisti jännitteen korotukseen tarkoitettua muuntajaa, vaan välipiirin jännite on jännitteen tehoollisarvo x 1,43 (eli vaihtojännitteen huippuarvon suuruinen).
Nykyiset taajuusmuuttajat toimivat hyvin suurilla kytkentätaajuuksilla ja huomoivat moottorin käyttäytymistä säädössään kompensoiden mm. aseteltua kierrosnopeutta.


Toivottavasti asiaan tuli valaistusta.