Aggrekaatin kytkeminen sähkötauluun?
-
- Viestit: 376
- Liittynyt: Ti Maalis 09, 2010 6:08 pm
- Viesti:
-
- Viestit: 7531
- Liittynyt: Ke Maalis 22, 2006 1:09 pm
- Paikkakunta: Kalsopohja/41660 TOIVAKKA
- Viesti:
Tänään tilasin uuden sähköpääkeskuksen omakotitaloon tuolla agrikaattikytkentämahdollisuudella. Pian nähdään millainen aparaatti sieltä tulee. Aion ostaa vain jonkun luokkaa 2,5 kwa bensa agrikaatin ihan vain katastrofiaikoja varten. Täällä ei ole ollut tuntia pitempää sähkökatkoa varmaan ainakaan kymmeneen vuoteen. Ja tuoksi laitteeksi ole ajatellut Honda-merkkistä, kunhan saan selville, mistä sellaisen Jyväskylästä voisi ostaa. Nuo teidän kommentit ja kokemukset noista kiinan vehkeistä ei oikein rohkaise kaupoille, mutta suurkiitos silti tiedoista.
-
- Viestit: 1599
- Liittynyt: Pe Loka 12, 2007 8:44 am
- Paikkakunta: Etelä-Karjala
- Viesti:
-
- Viestit: 1481
- Liittynyt: Ke Maalis 15, 2006 7:41 pm
- Paikkakunta: Iisalmi
- Viesti:
Jes
Näinhän sitä pitää järkimiehen toimia.
Laittaa kytkennät kuntoon genua odotellessa.
Sillä miks pitää oottaa että sähköt on poikki kun rupee miettiin että salliikohan sähkö asennukset genun käytön, ja mistä löytyy joutilas sähkömies.
Fiksua olis kun uutta rakennetaan tai vanhaa rempataan, niin laitettais agregaatin vaihtokytkin ja pistorasia jo siinä vaiheessa.
Ei luulis silloin tekevän hirveesti lisä kuluja.
Ostais sitten genun kun kerkee.
Laittaa kytkennät kuntoon genua odotellessa.
Sillä miks pitää oottaa että sähköt on poikki kun rupee miettiin että salliikohan sähkö asennukset genun käytön, ja mistä löytyy joutilas sähkömies.
Fiksua olis kun uutta rakennetaan tai vanhaa rempataan, niin laitettais agregaatin vaihtokytkin ja pistorasia jo siinä vaiheessa.
Ei luulis silloin tekevän hirveesti lisä kuluja.
Ostais sitten genun kun kerkee.
-
- Viestit: 7531
- Liittynyt: Ke Maalis 22, 2006 1:09 pm
- Paikkakunta: Kalsopohja/41660 TOIVAKKA
- Viesti:
-
- Viestit: 1195
- Liittynyt: Su Helmi 12, 2006 7:50 pm
- Paikkakunta: Itä-Suomi
- Viesti:
Näinhän se.. mutta testinappi ei toimi.NH kirjoitti:
Hypoteettinen kysymys: mitä tapahtuu, jos vikavirtakatkaisijan läpi johdetaan virtaa "väärinpäin"? Kulkeeko virta, laukeaako vai hajoaako katkaisija?
Ei ole väliä virramn kulkusuunnalla, vikavirtakytkimen toiminan suhteen.
Onhan tuokin nähty että pääsulakkeet talossa oli ruuvattu irti ja pääkytkin auki, sitten kolmivaihegenu lykätty suoraan johonkin pistorasiaan.. ikävä kyllä jatkojohto oli nelinapainen ilman nollaa ja kuinkas ollakkaan elektroniset laitteet, televisio ja tietokone ja pari valaisinta lykkäsi savut ulos..
Eli nollajohdon jatkuvuus ja genun maadoitus kannattaa varmistaa huolella,
Viisas tyhmä on viisaampi kuin tyhmä viisas.
-
- Viestit: 630
- Liittynyt: La Joulu 17, 2005 1:08 pm
- Paikkakunta: Uusimaa
- Viesti:
-
- Viestit: 101
- Liittynyt: Su Tammi 08, 2006 7:39 pm
- Paikkakunta: pieksämäki S.A.V.O
- Viesti:
Konstit on monet mutta se virallinen sähkömies kyllä vähentää omaa vastuuta. Pari vuotta sitten yritin saada kaappiin automaattikytkimen, joka olisi haistellut sähköjä ja vaihtanut oman sähkön verkon tilalle jos itsellä on virtaa. Mikä lie nykyinen lakitilanne, silloin olisi pitänyt olla manuaalinen 1-0-1 kytkin eikä automaattista 1-1 hyväksytty. Silloin oli jotain muutakin pykäläpulmaa sähkön tuoton kanssa,
Rakentaessa vedettiin tuon kytkinongelman takia kaikki johdot 5x joista 3 on verkossa ja 2 on 12/24v ja invertterien käytössä. Sähköt kun on hukassa voi kuorma-autosta tökätä kaapelit seinään. Touhussa on tietty omat ongelmansa ja vaivansa, eikä pneumaattinen ,tyrannosaurukselta kuulostava ylipaineventtiili ole suurin.
Rakentaessa vedettiin tuon kytkinongelman takia kaikki johdot 5x joista 3 on verkossa ja 2 on 12/24v ja invertterien käytössä. Sähköt kun on hukassa voi kuorma-autosta tökätä kaapelit seinään. Touhussa on tietty omat ongelmansa ja vaivansa, eikä pneumaattinen ,tyrannosaurukselta kuulostava ylipaineventtiili ole suurin.
044-2800993
-
- Viestit: 1195
- Liittynyt: Su Helmi 12, 2006 7:50 pm
- Paikkakunta: Itä-Suomi
- Viesti:
Näinhän se pitäisi olla vaan tässä tapauksessa oli hyödynnetty vanhaa nelinapaista moottorikäyttöön tehtyä kaapelia jossa nollajohdin oli tietenkin tarpeeton.. ja tämä pätkä oli kunnollisen jatkojohdon lisänä.. se kun ei näy päällepäin onko joka tappi kytketty...ehkä halvemmaksi olisi tullut siirtää genua lähemmäksi...Saako jatkojohto olla vain nelinapainen? Olen kuvitellut, että oikein tehty 3-vaihejatkojohto tulisi olla viidellä navalla.
Ja 50" lättytöllön hinnalla olisi tietenkin saanut jokusen metrin viisi napaista kumikaapelia..
Tekemällä sitä oppii ja vielä varmemmin maksamalla..
Viisas tyhmä on viisaampi kuin tyhmä viisas.
-
- Viestit: 630
- Liittynyt: La Joulu 17, 2005 1:08 pm
- Paikkakunta: Uusimaa
- Viesti:
-
- Viestit: 6138
- Liittynyt: Ti Tammi 02, 2007 7:23 pm
- Paikkakunta: Rautalampi
- Viesti:
Re: Aggrekaatin kytkeminen sähkötauluun?
Yrjö tuossa ilmiteerasi jo laillisen kytkennän.spark kirjoitti:Tuli tässä myrskystä viisastuttua ja tilasin lopultakin aggrekaatin.
Mitenkäs tuommoisen 3-vaihe agrekaatin saa laillisesti kytkeä sähkötauluun? Ajatuksena oli kytkeä johto päävirtakytkimen jälkeen virtakiskoihin ja siitä sitten sulakkeiden kautta aggrekaatin kytkimelle ja siihen perään sitten töpseli aggrekaatille.
Onko tuommoinen laillinen kytkentä vai pitäisikö päävirtakytkin vaihtaa kaksitoimiseksi? Tuon kytkimen vaihto vain on hankalaa, koska pitäisi sähköt saada muuntajalta poikki ja tuskin uusi kytkin tuohon -60 luvun laatikkoon kävisikään.
Tuollainen mittaritauluun tuleva 4-napainen 63 A vaihtokitkin näkyisi maksavan noin 120 euroo + tietenkin asennus. Kotelomalli huomattavasti kalliimpi. Eli tää nelinapainen kytkin katkaisee myös sen linjalta tulevan maadoituksen
Että ei hinnan puolesta varmaan kannata kovin kummia virikoisia ruveta rustaamaan, Ja jotka vielä kaiken lisäksi ovat laittomia.
Ainakin aiemmin täälläpäin sähköyhtiö antoi ohjeet minkalaiset nuo kytkimet täytyy olla ja kävivät kaikenlisäksi vielä ne tarkastamassa ennen käyttöönottoa.
Nyt kai tuo tarkastus on jäänyt pois ja vastuu laillisuudesta on asennusfirmalla.
-
- Viestit: 317
- Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 3:45 pm
- Viesti:
-
- Viestit: 3832
- Liittynyt: Ke Joulu 26, 2007 8:23 pm
- Paikkakunta: Sipoo
- Viesti:
Ei tietenkään mene kunnes joku kerta unohdat ja vahinko on tapahtunut......pontus kirjoitti:Voiko virta mennä valtakunnan verkkoon jos kytkee agregaatin pistorasiaan ja ottaa päävirtasulakkeet pois? Minun järjellä ei pitäisi mennä...
Paras tehdä se niin että se ei ole edes mahdollista.
Fordson Super Major Roadless Manuel 590E
ARA, Temmes, Ducati, Olympia, Hatz
Ford Trader 590E teräsveneessä
Ford Trader 590E varavoimala, y.m.
Ihmeitä tehdään hetkessä, mahdottomuus vie hieman pidemmän ajan.
ARA, Temmes, Ducati, Olympia, Hatz
Ford Trader 590E teräsveneessä
Ford Trader 590E varavoimala, y.m.
Ihmeitä tehdään hetkessä, mahdottomuus vie hieman pidemmän ajan.
Pientä päivitystä.
Kaksitariffimittarille tulee ohjausvirta pääkytkimestä riippumatta.
Kannattaa lukea nuo Finpartian sivut ennenkun väittää ettei 1-vaiheisesta saa 3-vaiheista virtaa.
Agregaatin mitoituksessa kannattaa huomioida että riittää käynnistämään myös sähkömoottorit. Tehontarve käynnistyksessä saattaa olla 3-5 kertainen nimellistehoon verrattuna.
Kaksitariffimittarille tulee ohjausvirta pääkytkimestä riippumatta.
Kannattaa lukea nuo Finpartian sivut ennenkun väittää ettei 1-vaiheisesta saa 3-vaiheista virtaa.
Agregaatin mitoituksessa kannattaa huomioida että riittää käynnistämään myös sähkömoottorit. Tehontarve käynnistyksessä saattaa olla 3-5 kertainen nimellistehoon verrattuna.
-
- Viestit: 1114
- Liittynyt: La Joulu 17, 2005 7:42 pm
- Viesti:
Kannattaa todella lukea, ja vielä tärkeämpää on ymmärtää mitä on lukenut.
Siis yksivaiheisesta 230 VAC jännitteestä ei saa taajuusmuuttajalla 400/230VAC jännitettä ja piste.
Yksivaiheisessa taajuusmuuttajan ulostulossa ei ole ollenkaan kytkettyä tähtipistettä, eli sielä ei voida ottaa tähtipistettä(nollaa) vastaan mitään yksivaiheisessa kuormassa.
Kahden vaiheen välissä on otettavissa 230v, jos muuttajan parametrointi sallii vinokuorman. Jos tälläistä kytkentää haluaa käyttää on sisäinen sähköverkko muutettava tähän tarkoitukseen.
Kolmevaihemoottoreita voi pyörittää, edellyttäen että moottorit soveltuvat käytettäväksi kolmiossa 230V pääjännitteellä. eli kolmevaihemoottorin arvokilvessä on oltava leimaus 400v/Y ja 230v D, tälläinen moottori on kytkettävä kolmioon silloin kun sitä käytetään yksivaiheisen taajuusmuuttajan prässä.
Samalla on kuitenkin muistettava, että jos moottori on kytketty lämpösuojan suojaamana verkkoon sekin on aseteltava/ vaihdettava sopivaan.
Eli ihan lyhyesti, yksivaiheista muuttajaa ei voida käyttää syöttämään kolmivaiheista sähköverkkoa ilman mittavia muutoksia.
Siis yksivaiheisesta 230 VAC jännitteestä ei saa taajuusmuuttajalla 400/230VAC jännitettä ja piste.
Yksivaiheisessa taajuusmuuttajan ulostulossa ei ole ollenkaan kytkettyä tähtipistettä, eli sielä ei voida ottaa tähtipistettä(nollaa) vastaan mitään yksivaiheisessa kuormassa.
Kahden vaiheen välissä on otettavissa 230v, jos muuttajan parametrointi sallii vinokuorman. Jos tälläistä kytkentää haluaa käyttää on sisäinen sähköverkko muutettava tähän tarkoitukseen.
Kolmevaihemoottoreita voi pyörittää, edellyttäen että moottorit soveltuvat käytettäväksi kolmiossa 230V pääjännitteellä. eli kolmevaihemoottorin arvokilvessä on oltava leimaus 400v/Y ja 230v D, tälläinen moottori on kytkettävä kolmioon silloin kun sitä käytetään yksivaiheisen taajuusmuuttajan prässä.
Samalla on kuitenkin muistettava, että jos moottori on kytketty lämpösuojan suojaamana verkkoon sekin on aseteltava/ vaihdettava sopivaan.
Eli ihan lyhyesti, yksivaiheista muuttajaa ei voida käyttää syöttämään kolmivaiheista sähköverkkoa ilman mittavia muutoksia.
Mystiikka on tiedon rajallisuutta.
-
- Viestit: 3885
- Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 8:46 am
- Viesti:
Varavoimagenuthan käynnistyvät automaattisesti jne., mutta sähkölaitoksilla on aika kovat vaatimukset näille kytkennöille.Kimmo1 kirjoitti:Riittääkö asetusten mukaan tuohon valtakunnanverkko/aggregaatti syötönvaihtoon mekaanisella lukituksella varustettu kontaktoripari vai pitääkö olla mekaanisesti käännettävä kytkin? Mietin tätä siksi että tuttava haluaisi kesämökillään vaihdon automaattiseksi. Kontaktorien apukärkien kautta hoituisi samalla aggregaatin käynnistys yms.
"Omatekoisesta" generaattorin kytkennästä jos jää kiinni niin voi olla että senjälkeen on aina työlistan viimeisenä...