Sivu 1/1

360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: Su Helmi 10, 2019 12:32 pm
Kirjoittaja Refy
Hakis romikselta vanhan Chevy Voltin. Jättäisi akkupaketin silleensä ja kytkisi generaattorin vanhan XUDin perään. Jäähdytyskierto lämminvesivaraajaan ja akustosta invertterisyöttö ryhmäkeskukselle.

Muut palikat on saatavissa melko valmiina, mutta lieköhän tuommoista inua?

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: Su Helmi 10, 2019 12:57 pm
Kirjoittaja mauri
Useimpien melko pienienkin UPS- laitteiden DC-välijännite on tuota luokkaa.
Niissä tyypillinen akusto on 32 x 12 V. Tämä siitä syystä että kyseisen jännitteisen akuston latausjännite on helppoa tehdä normaalista 3-vaihe verkkojännitteestä.
Tarvitset vaan vanhan (tai uuden) upsin invertteriosan. Ne on tuossa kokoluokassa monesti kolmevaiheisia, haitanneeko?

Tarkennusta ylläolevaan.
Kokoluokassa 5 - 10 kVA saa upseja joiden output on yksivaiheinen, (myöskin saa kolmevaiheisella ulostulolla). Tässä tapauksessa ei sillä että tulo olisi 3-vaiheinen ei ole merkitystä, koska on tarkoitus hyödyntää vain invertteri. Tärkeää on että DC- jännite on sopiva. Katsoin erään kotimaisen valmistajan sivuilta: Akusto 12 V x 32 blokkia, Un = 384 V, (336 - 480 V).

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: Su Helmi 10, 2019 3:30 pm
Kirjoittaja jiipee
Verstaalla on ollut sopivaa ideaa odottamassa jo muutaman vuoden ajan 1-vaihekytkentään (230 VAC) tarkoitettu, muistaakseni noin 5-7 kVA UPSi, jossa on akustona 24 kappaletta 12 voltin AGM-akkuja. Se ei ole ollut kertaakaan sähköverkkoon kytkettynä tehtaalta lähdön jälkeen, mutta akusto (2 kpl 12 akun kasetteja) on moro. Jos sellaiselle on käyttöä, niin joutaisi kyllä hyvään masinismitarkoitukseen. Varmistan tarkemmat tekniset tiedot seuraavan kerran käydessä.

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: Su Helmi 10, 2019 4:39 pm
Kirjoittaja mauri
Hienoa jos jiipeeltä sopiva löytyy!
Eipä sitten tarvitse minun entisiltä työkavereilta kysellä josko heille olisi firmojen nurkkiin jotain jäänyt.

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: Ti Helmi 12, 2019 8:12 pm
Kirjoittaja jiipee
Tänään poikkesin verstalla asentamassa peltimoottoria ilmanvaihdon säätöpeltiin ja katsoin samalla tämän käytämättömän UPS:in tiedot. Kytkentä syöttävään sähköverkkoon tehdään sähköasentajan toimesta. Vähänkö aiemmin muistin väärin :oops: - ei ollut 5-7 kVA vaan 11 kVA. Tämä siis 1-vaiheisena. Nimellisvirran maksimi 200-240 voltilla on tyyppikilvessä kerrottu olevan syöttö 57 A ja anto 55 A.

Mutta se siis ottaa tasavirtasyötön 2x12=24 kappaleesta 12 V akkuja, eli nimellisesti 288 volttia. Täyteen ladattujen 12 voltin AGM-akkujen napajännite on luokkaa 14 volttia, eli koko paketti olisi 336 volttia, eli ei täytä kysyttyä 360 voltin määritelmää, ja lähtö on 1-vaiheinen.

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: To Helmi 14, 2019 2:58 pm
Kirjoittaja mauri
Kyselin asiaa paremmin tuntevilta.

Näyttää siltä että upseissa kyseisen suuruinen DC-välijännite on yleisemmin käytössä vasta noin 10 kVA suuruusluokan laitteista lähtien. Niimpä sellaiset on todennäköisesti liian massiivisia arvioni mukaan korkeintaan 2000 VA tarpeeseen. Samoin oletan että pelkkää vaihtosuuntaajaakin tuossa teholuokassa syötetään luokkaa 24...220 VDC jännitteillä.

Re: 360 DC-syöttö invertterille

Lähetetty: To Helmi 14, 2019 9:02 pm
Kirjoittaja m_kane
Mulla löytyisi pari kipaletta 3v upseja, teho muistaaksrni 5-6kw.
Noissa olis akuston jännite muistaakseni 384v.
Akustot sökönä.