Vaarallista sähköasennusta

Kaikkea maan ja taivaan väliltä, mutta järjen käyttäminen on sallittua! Asiattomat viestit poistetaan kyselemättä.
Uskonnoista, etnisistä kysymyksistä, petoeläinkysymyksistä ja politiikasta keskusteleminen jätetään muille foorumeille.

Valvojat: Jammu, sohvi

Vastaa Viestiin
Sähkömasinisti
Viestit: 1114
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 7:42 pm
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »

Jos urakoitsija ajautuu kesken työmaan konkurssiin, niin kohteessa suoritetaan tässä välissä ulkopuolisen tahon suorittama asennustarkastus. Tässä on syytä suht yksityiskohtaisesti luetteloida missä vaiheessa työmaa on miltäkin osin, ettei joudu toisen tekemien hommien maksumieheksi.
Entien oikeastaan ihmetyttää ja harmittaa Tukesin asenne koko sähköurakointialaan. Teollisuuskohteita pitää syynätä todella tarkkaan säännöllisin väliajoin ja joka ikiseen pieneenkin puutteeseen puututaan ja selvitellään mikä on ollut lainsäädäntö minkin asennuksen kohdalla.
Mutta annappa olla kun koko kansan rahoittamasta televisiosta syydetään ilmoille mitä karkeimpia asennusvirheitä koko kansan opittaviksi, niin tämä samainen taho on kirjaimellisesti hiljaa kuin kusi sukassa.
Törkeimpiä näistä oli "Sadan vuoden talon" sähköasennukset ja Huvila ja huussi ohjelman mokat.
Sääliksi käy niitä ammattinsa osaavia asentajia, jotka selittää asiakkaalleen miksi sähköjohtoja ei voi laittaa puhallusvillan sekaan tai miksi pihavalo kaapelia ei voi laittaa suodatinkankaan alle ja päälle 5cm sepeliä.
Mystiikka on tiedon rajallisuutta.
NH
Viestit: 10594
Liittynyt: To Maalis 15, 2007 1:36 pm
Paikkakunta: Uusimaa
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja NH »

Minkälainen pöytäkirja oman asennuksen tarkastamisesta ja missä tapauksessa urakoitsija on velvollinen antamaan sellaisen kuluttajalle asennustyön tehtyään?
super
Viestit: 382
Liittynyt: Su Helmi 04, 2007 1:42 pm
Paikkakunta: Uusimaa
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja super »

Suosittu aihe näin joulun alla kuten esim. vääntöä + äänestys jouluna 2012,
kolmannes suosii anoppia ? -- Aihepiiri sähköasennusta urakalla joulun alla --

" Talumees :
Toi kysely oli urakoinnista ei omista asennuksista."

Tais olla kolme ammatikseen tekevää sähköasentajaa jolla on
urakointiluvat sekä viisi muuta sähkistä vs. 12 DIY ukkoa
jotka värkkäs itelleen johtoja .Siis sama aihepiiri.
Muut eivät kuorineet johtoja , paitsi anopille?

DIY-ukon omat asennukset = "kuutamourakointi" itelleen luvatta .

Parjattu "arvon herra sähköasentaja" jakaa näköään porukan mielipiteen
fitty-sixty kuten Masa sanoo.

Kyll hanslankarin mielestä myös muut ammattikunnan mestarit on
xerseestä .Vai mitä mieltä ootte muurarista ,onko sillä koskaan sopivaa kuraa?
Vanhempimaalari, aina pohjat on tehty (siis apulainen tehnyt) huonosti.Timpurit jne.

Erä 1 ************** sähkis VS. handyman ************ Dong !


"Tulis xumalauta huoltoukko ite tekee joskus...erkeleen perk ..." sano metsäkoneen kuski.
YoKeL
simis
Viestit: 576
Liittynyt: To Elo 30, 2012 6:25 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja simis »

Kuinka moni tuntee henkilön joka on saanut sähköiskun ammattilaisen asentamasta virheellisestä kytkennästä/laitteesta? Entäs sama juttu amatöörin asentamana?

Meillä töissä on iso ammattilaisten joukko joka hoitaa kiinteistöhuollon. Nämä super ammattilaiset ovat kytkeneet HÄTÄSEIS NAPPEJA niin että ne eivät katkaise sähköjä sieltä mistä pitäisi. Yksi AMMATTIMIES kytki mulle keskuksen jolloin meni PE ja VAIHE väärinpäin. Sain sähköiskun kun menin kompuran vesiproppua avaamaan...jännite keittiön patterin ulkokuoressa ja penska nojailee siihen (just oppinu kävelee), onneks maali eristi riittävästi.

Mun omakohtaiset kokemukset on sellasia että en yhteenkään AMMATTIMIEHEEN luota. Ite on aina tarkistettava AMMATTIMIEHEN työn jälki.
Jammu
Viestit: 22648
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Jammu »

Hip hurraa taas saa ranettaa kun ei ammattimies osaa, vai oliko se ammattimies?
Suomi kuuluu länsimaihin
pepe
Viestit: 170
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 12:27 pm
Paikkakunta: Rauma
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja pepe »

Jammu kirjoitti:Hip hurraa taas saa ranettaa kun ei ammattimies osaa, vai oliko se ammattimies?
Sähköasennuksesta on aina tehtävä käyttöönottotarkastus ja yleensä jätettävä kirjallinen todistus tarkastuksesta jos sitä ei ole tehty niin ei voi puhua ammattimiehen työstä.
Sähkömasinisti
Viestit: 1114
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 7:42 pm
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »

Tuo käyttöönotto pöytäkirja kannattaa aina tehdä tehdyistä töistä, sillä nän saadaan rajattua nämä "rane" asennukset vastuun ulkopuolelle.
Käyttöönottopöytäkirjan toinen kappale jää aina kiinteistön haltijalle.
Joskus tuon käyttöönotto tarkastuksen teko kuitenkin maksaa tilaajalle saman kuin itse työ, mutta kun muuta vaihtoehtoa ei ole niin se tehdään tai ei tehdä työtäkään.
Monelle tilaajalle tulee yllätyksenä, että käyttöönotto pöytäkirja päivitettyine kuvineen tulee hänen maksaa, mutta ihan maalaisjärjellä ajateltuna kukas sen maksaa jollei tilaaja.
Mystiikka on tiedon rajallisuutta.
-SS-
Viestit: 15608
Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 7:57 pm
Paikkakunta: LOHJA, MUURLA
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja -SS- »

Ei ole ammattilainen jos ei osaa käyttää käyttöönottotesteriä niin, että huomaisi, että vaihe on väärässä johdossa ? Tai sitten ei ole käyttänyt minkään valtakunnan mittaria. Osaavia pätevyyden omaavia asentajia ja urakoitsijoita riittää ilmankin sotkijoita. Nimi vaan reilusti esille ja Tukesiin tieto.

-SS-
Perceiver
Viestit: 1080
Liittynyt: La Maalis 24, 2018 11:59 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Perceiver »

Sähkömasinisti kirjoitti:Joskus tuon käyttöönotto tarkastuksen teko kuitenkin maksaa tilaajalle saman kuin itse työ, mutta kun muuta vaihtoehtoa ei ole niin se tehdään tai ei tehdä työtäkään.
Mikä tuon tarkastuksen kustannusperuste on - tuntityötäkö?
Sähkömasinisti
Viestit: 1114
Liittynyt: La Joulu 17, 2005 7:42 pm
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Sähkömasinisti »

Urakassa kuuluu urakkahintaan AINA, mutta tuntihommissa on sitä samaa tuntityötä kuin muukin työ.
Mystiikka on tiedon rajallisuutta.
asfalttiviljelijä
Viestit: 4398
Liittynyt: Su Touko 14, 2006 10:13 pm
Paikkakunta: Joensuu
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja asfalttiviljelijä »

Perceiver kirjoitti:
Sähkömasinisti kirjoitti:Joskus tuon käyttöönotto tarkastuksen teko kuitenkin maksaa tilaajalle saman kuin itse työ, mutta kun muuta vaihtoehtoa ei ole niin se tehdään tai ei tehdä työtäkään.
Mikä tuon tarkastuksen kustannusperuste on - tuntityötäkö?
Eikös dokumentointi kuulu urakkahintaa tai laskun mukaan jos laskutusperuste on jokin muu. Onko alalla moduhinnoittelua?
Jammu
Viestit: 22648
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Jammu »

-SS- kirjoitti:Ei ole ammattilainen jos ei osaa käyttää käyttöönottotesteriä niin, että huomaisi, että vaihe on väärässä johdossa ? Tai sitten ei ole käyttänyt minkään valtakunnan mittaria. Osaavia pätevyyden omaavia asentajia ja urakoitsijoita riittää ilmankin sotkijoita. Nimi vaan reilusti esille ja Tukesiin tieto.

-SS-
Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Suomi kuuluu länsimaihin
-SS-
Viestit: 15608
Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 7:57 pm
Paikkakunta: LOHJA, MUURLA
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja -SS- »

Jammu kirjoitti:
-SS- kirjoitti:Ei ole ammattilainen jos ei osaa käyttää käyttöönottotesteriä niin, että huomaisi, että vaihe on väärässä johdossa ? Tai sitten ei ole käyttänyt minkään valtakunnan mittaria. Osaavia pätevyyden omaavia asentajia ja urakoitsijoita riittää ilmankin sotkijoita. Nimi vaan reilusti esille ja Tukesiin tieto.

-SS-
Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Näin. Siksipä tuossa totesinkin näiden pätevyyden omaavien muka-osaamattomien ja jatkuvasti esiintyvien kummien vaihe-nollaan asennusten olevan joltisenkin epäuskottavia. Tai sitten pätevyydet pois.

-SS-
JiiSPee
Viestit: 1906
Liittynyt: Su Touko 19, 2013 12:41 am
Paikkakunta: JKL
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja JiiSPee »

Tuolla just aiheeseen sopiva kuva ja juttua kun mennyt vähän vaiheet ja nollat sekaisin joltakulta:

http://calm.iki.fi/tolpat/kuva/10832
Perceiver
Viestit: 1080
Liittynyt: La Maalis 24, 2018 11:59 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Perceiver »

Jammu kirjoitti:Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Millainen testeri tuo on?
Talumees
Viestit: 6352
Liittynyt: Ma Touko 12, 2014 10:35 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Talumees »

Perceiver kirjoitti:
Jammu kirjoitti:Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Millainen testeri tuo on?
Ranet vois edes tuollaiset hommata...

https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... /SUKOTEST2
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... ts/KISO516
Perceiver
Viestit: 1080
Liittynyt: La Maalis 24, 2018 11:59 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Perceiver »

Talumees kirjoitti:
Perceiver kirjoitti:
Jammu kirjoitti:Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Millainen testeri tuo on?
Ranet vois edes tuollaiset hommata...

https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... /SUKOTEST2
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... ts/KISO516
Olen ostamassa vanhaa kiinteistöä. Haluaisin varmistua pistorasioiden turvallisuudesta, joten riittääkö tuo testeri osoittamaan sen?
Jammu
Viestit: 22648
Liittynyt: Pe Tammi 08, 2010 10:39 pm
Paikkakunta: Juupajoki
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Jammu »

Testavit schuki 1 :lla näkee onko pistorasia oikein kytketty ja näyttää jos on kosketus jännitettä suojamaassa jne.

Sillä voi testata siis pistorasiat mutta ei se ole laite asennus tarkastukseen.

Itse viittasin asennus tarkastus testeriin. Itsellä on kokemusta vain Fluke ja Amprobe valmisteista.

Varmaan olis hyvä ottaa sähköasentaja paikalle niin sais hyvän yleiskuvan ja mm kiinteistön maadoituksetkin voisi kartoittaa
Suomi kuuluu länsimaihin
Avatar
Aakku
Viestit: 8252
Liittynyt: Su Joulu 18, 2005 11:35 am
Paikkakunta: Loimaa
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Aakku »

Talumees kirjoitti:
Perceiver kirjoitti:
Jammu kirjoitti:Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Millainen testeri tuo on?
Ranet vois edes tuollaiset hommata...

https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... /SUKOTEST2
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... ts/KISO516
Eikös tällainen edullisempi kävisi?
Mulla on tuollainen halpis. Sähkäri tekee sitten lopullisen tarkastuksen kunnon vermeillä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384094/ ... steri-230V
Terapiatraktori MF-135 1972 + Ålö etukuormaaja
Antsuko
Viestit: 1383
Liittynyt: To Maalis 17, 2016 9:55 am
Viesti:

Re: Vaarallista sähköasennusta

Viesti Kirjoittaja Antsuko »

Aakku kirjoitti:
Talumees kirjoitti:
Perceiver kirjoitti:
Jammu kirjoitti:Testeri varoittaa ja estää mittauksen jos PE ssä jännite.
Millainen testeri tuo on?
Ranet vois edes tuollaiset hommata...

https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... /SUKOTEST2
https://www.finnparttia.fi/epages/finnp ... ts/KISO516
Eikös tällainen edullisempi kävisi?
Mulla on tuollainen halpis. Sähkäri tekee sitten lopullisen tarkastuksen kunnon vermeillä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/384094/ ... steri-230V
Kuva
Tälläkin pärjää, jos osaa käyttää.
Vastaa Viestiin

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 41 vierailijaa